55问答网
所有问题
10KV 1000KV高压电机三相之间及每项对地绝缘电阻要求多大啊?
是10KV 1000KW, 不好意思!
举报该问题
推荐答案 2013-06-29
你可以参考GB50150中交流电机验收标准中
6.0.2 测量绕组的绝缘电阻和吸收比,应符合下列规定:
1 额定电压为 1000V 以下,常温下绝缘电阻值不应低于 0.5MΩ;额定电压为 1000V及以上,折算至运行温度时的绝缘电阻值,定子绕组不应低于1MΩ/KV,转子绕组不应低于0.5MΩ/KV。绝
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/Q8eFcFLcI.html
相似回答
...
高压
侧和低压侧 低压侧
对地
的
电阻
的不能低于多少兆欧
??
答:
1.运行中的低压线路:要求对地绝缘电阻不低于每伏1千欧
。即三相四线制线路,相间绝缘电阻不低于0.38兆欧,对地绝缘电阻不低于0.22兆欧。新装和大修后的低压线路,要求绝缘电阻不低于0.5兆欧。在潮湿环境中对绝缘电阻的要求可降低到每伏500欧。36伏的安全电压线路对地的绝缘电阻不低于0.22兆欧。2...
相间
绝缘电阻
怎么测?
答:
高压电动机每千伏工作电压定子的绝缘电阻值应不小于1兆欧
,每千伏工作电压绕线式转子绕组的绝缘电阻值,最低不得小于0.5兆欧;电动机二次回路绝缘电阻不应小于1兆欧。电动机绝缘电阻测量步骤如下:(1)将电动机接线盒内6个端头的联片拆开。(2)把兆欧放平,先不接线,摇动兆欧表。表针应指向“...
三相
水泵怎么测量
绝缘
阻值
答:
1、先测量绕组对地的
绝缘电阻
,测试前先对摇表进行完好性测试,做一次开路和短路测试,正常后,摇表L端接绕组,E端接
电机
外壳,摇动摇表,保持匀速120r/min,1min后,读取读数,阻值不得低于0.5兆欧。2、测量相间绝缘,摇表L端接一组绕组,E端接另外一组绕组,摇动摇表,保持匀速120r/min,1min...
如何用摇表测试
电机
的好坏
答:
如果读数在0.5以上
,可以使用。如果绝缘损坏低于0.5。绕组首端或尾端接L就好,E的外壳绝缘电阻在0.5以上。1.首先,用万用表测量三相绕组的DC电阻。【其实绕组的电阻是很小的,所以我们普通的电表基本上看不出大小,除非是小电机,看不工作就行了。]2.如果三相绕组全部连接,将摇表的一根线接到...
建筑供电基本知识 谁能帮忙介绍一下啊 谢谢
答:
(3)应用在
10KV
以下的工厂、企业
高压电动机
的保护装置(3分)。4、试画出工厂高压线路继电保护装置中两相两继电器接线方式图,并说明其保护情况
?以及
应用场合。(10分)答:(1) 接线如右图(2) 两相两继电器接线又称不完全接线,B相不能保护,当一次线路发生
三相
短路或任意两相短路,至少有一个继电器动作。(3分)(3)...
大家正在搜
相关问题
10KV 1000KV高压电机三相之间及每项对地绝缘电阻要求...
10kv电机要求对地绝缘电阻是多少?
10kv电缆绝缘电阻值,相间和对地要多少才符合要求
10kv电缆绝缘电阻值,相间和对地要多少才符合要求?
10kv高压电机对地绝缘
10kv线路绝缘电阻多少才符合运行要求?
10KV高压电机定子对地电阻是多少?