10kv电机要求对地绝缘电阻是多少?
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-09-11
如使用2500伏
摇表
,对地电阻不小于100兆欧。1分钟内,指针无波动。
绝缘电阻
是电气设备和电气线路最基本的绝缘指标。对于低压电气装置的交接试验,常温下电动机、配电设备和配电线路的绝缘电阻不应低于0.5MΩ(对于运行中的设备和线路,绝缘电阻不应低于1MΩ/kV)。
低压电器
及其连接电缆和二次回路的绝缘电阻一般不应低于1MΩ;在比较潮湿的环境不应低于0.5MΩ;二次回路小母线的绝缘电阻不应低于10MΩ。I类手持电动工具的绝缘电阻不应低于2MΩ。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/QLR8R4GFL.html
其他回答
第1个回答 2013-08-11
运行规程不小于5M欧。出厂的时候建议不小于200~300M欧.380v电机 500型兆欧表电阻大小1兆 电机可以启动
本回答被网友采纳
第2个回答 2013-08-11
如使用2500伏摇表,对地电阻不小于100兆欧。1分钟内,指针无波动。
第3个回答 2021-08-13
10kV电机,绝缘2500V摇表,不低于10兆欧,1kV/1兆欧,
第4个回答 2013-08-11
我不是学电的
1
2
下一页
相似回答
10kv
高压
电机对地绝缘
答:
10kv高压电机对地绝缘应大于10兆欧
。电机对地绝缘应符合下列规定:额定电压为 1000V 以下,常温下绝缘电阻值不应低于 0.5MΩ;额定电压为 1000V及以上,折算至运行温度时的绝缘电阻值,定子绕组不应低于1MΩ/KV,转子绕组
不应低于0.5MΩ
/KV。因此10kv高压电机对地绝缘应大于10兆欧就足够了。
10KV电机
,
绝缘电阻多大
能允许启动
答:
按每千伏1兆欧的标准,
10KV电机的对地绝缘电阻应在10兆欧以上
,并且还要测吸收比(以120转/分的速度摇手柄,记下15秒时的数值和60秒时的数值,R60/R15的值应大于等于1。3),测量时要用高压摇表。
电气设备
对地绝缘电阻要求
答:
5.高压10kV配电线路,
要求每个绝缘子的绝缘电阻不应低于300MΩ
。6.配电变压器的绝缘电阻,通常随温度的升高而显著降低。不同温度下的绝缘电阻不应低于下列值:高压对地:10℃时—45MΩ 20℃时—300MΩ 30℃时—200MΩ 40℃时—130MΩ 50℃时—90MΩ 60℃时—60MΩ 低压对地:10℃...
电气设备
绝缘电阻
检测标准值有
多少
答:
1、低压0.4KV低压电气设备绝缘电阻检测标准,是相线对地绝缘值≥0.5MΩ为合格
。2、高压6KV以上高压设备电气设备绝缘电阻检测标准,是根据设备电压电机来判定设备绝缘值。即1KV电压等级是绝缘值为1MΩ,那么,6KV设备绝缘电阻≥6MΩ为合格,同理10KV设备绝缘电阻≥10MΩ为合格。测量导线与管道的连接比较...
电气设备
绝缘电阻
检测标准值有
多少?
答:
您好亲:电气设备绝缘电阻检测标准分低压和高压:1、低压0.4KV低压电气设备绝缘电阻检测标准,
是相线对地绝缘值≥0.5MΩ为合格
。2、高压6KV以上高压设备电气设备绝缘电阻检测标准,是根据设备电压电机来判定设备绝缘值。即1KV电压等级是绝缘值为1MΩ,那么,6KV设备绝缘电阻≥6MΩ为合格,同理10KV设备绝缘...
大家正在搜
电机三相对地绝缘电阻是多少
10kv电机对地绝缘电阻
10kv电机绝缘电阻多少正常
10kv高压电机对地绝缘电阻
电机的绝缘电阻是多少正常
高压电机的绝缘电阻是多少
10千伏高压电机绝缘电阻多少
10kv电缆绝缘电阻多少合格
10kv电机绝缘电阻标准
相关问题
10kv高压电机对地绝缘
10KV线路对地绝缘电阻为多少为合格
10kv线路绝缘电阻多少才符合运行要求?
10kv电缆绝缘电阻值,相间和对地要多少才符合要求
10KV电压互感器对地绝缘电阻不小于多少?
10KV电机,绝缘电阻多大能允许启动
10kv电缆绝缘电阻值,相间和对地要多少才符合要求?
10KV高压电机定子对地电阻是多少?