10kv电缆绝缘电阻值,相间和对地要多少才符合要求?

如题所述

一般摇测绝缘时 要求每千伏不低于一兆欧,并且吸收比大于1.3,这样来判断绝缘合格不合格。

三相之间绝缘电阻值应比较一致,不予衡系数不大于2.5。本次测量值与上次值,换算列同一温度下,其值不得下降30%以上。

于低压电气装置的交接试验,常温下电动机、配电设备和配电线路的绝缘电阻不应低于0.5MΩ(对于运行中的设备和线路,绝缘电阻不应低于1MΩ/kV)。

低压电器及其连接电缆和二次回路的绝缘电阻一般不应低于1MΩ;在比较潮湿的环境不应低于0.5MΩ;二次回路小母线的绝缘电阻不应低于10MΩ。I类手持电动工具的绝缘电阻不应低于2MΩ。

扩展资料:

一般材料的绝缘电阻值随环境温湿度的升高而减小。相对而言,表面电阻(率)对环境湿度比较敏感,而体电阻(率)则对温度较为敏感。

湿度增加,表面泄漏增大,导体电导电流也会增加。温度升高,载流子的运动速率加快,介质材料的吸收电流和电导电流会相应增加,据有关资料报道,一般介质在70℃时的电阻值仅有20℃时的10%。因此,测量绝缘电阻时,必须指明试样与环境达到平衡的温湿度。

参考资料来源:百度百科--绝缘电阻

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2019-08-03

一般摇测绝缘时要求每千伏不低于一兆欧,并且吸收比大于1.3才符合要求。

10kv电缆绝缘电阻怎么测:

选择2500V兆欧表一只(带有测试线),将兆欧表水平放置,未接线前先做仪表外观检查及开

路、短路试验,确认兆欧表完好。 摇测的接线方法应正确(接线前应先放电)。

摇测方法及步骤如下: 

(1)电缆停电后,先进行逐相放电,放电时间不得小于1min,电缆较长电容量较大的不少于

2min。 

(2)用于燥、清洁的软布,擦净电缆线芯附近的污垢。 

(3)按要求进行接线,应正确无误。如摇测相对地绝缘,将被测相加屏蔽接于兆欧表

的“G”端子上;将非被测相的两线芯连接再与电缆金属外皮相连接后共同接地,同时将共同

接地的导线接在兆欧表“E”端子上;将一根测试接线在兆欧表的“L”端子上,该测试线

(“I。”线)另一端此时不接线芯。

(4)一人用手握住“L”测试线的绝缘部分,另一人转动兆欧表摇把达120r/min将“L”线

与线芯接触,待1分钟后(读数稳定后).记录其绝缘电阻值

(5)将“L”线撤离线芯,停止转动摇把,然后进行放电。

本回答被网友采纳