55问答网
所有问题
10KV高压电机定子对地电阻是多少?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-03-08
测量绕组的绝缘电阻和吸收比,应符合下列规定:额定电压为 1000V 以下,常温下绝缘电阻值不应低于 0.5MΩ;额定电压为 1000V及以上,折算至运行温度时的绝缘电阻值,定子绕组不应低于1MΩ/KV,转子绕组不应低于0.5MΩ/KV。也就是说至少不能低于10MΩ/KV。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/eGILI88GF.html
其他回答
第1个回答 推荐于2016-09-04
测量绕组的绝缘电阻和吸收比,应符合下列规定:额定电压为 1000V 以下,常温下绝缘电阻值不应低于 0.5MΩ;额定电压为 1000V及以上,折算至运行温度时的绝缘电阻值,定子绕组不应低于1MΩ/KV,转子绕组不应低于0.5MΩ/KV。也就是说至少不能低于10MΩ/KV。
第2个回答 2012-03-08
和变压器一样应该是200兆欧以上即可,用2500V摇表测。楼上所说的是指低压电动机,用500V摇表测。要求的阻值。
本回答被提问者和网友采纳
相似回答
10KV电机
,绝缘
电阻多大
能允许启动
答:
按每千伏1兆欧的标准,
10KV电机的对地绝缘电阻应在10兆欧以上
,并且还要测吸收比(以120转/分的速度摇手柄,记下15秒时的数值和60秒时的数值,R60/R15的值应大于等于1。3),测量时要用高压摇表。
10000伏
电机对地电阻多少
兆欧可以启动?
答:
10000V也就是10KV电机,高压电机的线圈对地电阻按照每KV 1MΩ计算,
10KV的电机对地电阻至少要大于10MΩ才可以启动
,如果绝缘电阻偏低,需要对电机加热烘烤,直到绝缘合格方能启动
10kv
的变压器
对地
绝椽
阻值
应该
是多少?
最低能多少?
答:
绝缘电阻值高压低压及地不小于300M,低压高压及地不小于100M
。电气设备和电气线路最基本的绝缘指标。对于低压电气装置的交接试验,常温下电动机、配电设备和配电线路的绝缘电阻不应低于0.5MΩ(对于运行中的设备和线路,绝缘电阻不应低于1MΩ/kV)。低压电器及其连接电缆和二次回路的绝缘电阻一般不应低于1M...
电气设备
对地
绝缘
电阻
要求
答:
5.高压10kV配电线路,
要求每个绝缘子的绝缘电阻不应低于300MΩ
。6.配电变压器的绝缘电阻,通常随温度的升高而显著降低。不同温度下的绝缘电阻不应低于下列值:高压对地:10℃时—45MΩ 20℃时—300MΩ 30℃时—200MΩ 40℃时—130MΩ 50℃时—90MΩ 60℃时—60MΩ 低压对地:10...
...
高压
侧和低压侧 低压侧
对地
的
电阻
的不能低于
多少
兆欧
??
答:
1.运行中的低压电气设备要求
对地
的绝缘
电阻
不低于每伏1千欧。新装和大修后的低压电气设备,要求绝缘电阻不低于0.5兆欧。在潮湿环境中对绝缘电阻的要求可降低到每伏500欧。2.
高压
设备:绝缘电阻一般不低于1000兆欧。3.电压互感器:低压侧绝缘电阻不得低于1兆欧,高压侧绝缘电阻不得低于每伏1千欧。4...
大家正在搜
电机定子电阻高是怎么了
电机定子电阻怎么测量
电机定子电阻在线辨识
电机定子测温电阻
电机定子电阻计算公式
电机定子阻值
三相电机绕组阻值多少
3kw电机电阻多大
电机 电阻
相关问题
10kv电机要求对地绝缘电阻是多少?
高压电机正常的接地阻值应是多少?
一般电机的绝缘电阻值是多少?
高压电机接地电阻怎么测量
高压电机启动时对地绝缘电阻不低于多少
10kv高压电机对地绝缘
请教一下为什么要求高压电机转子对地电阻不小于0.5mΩ??