如何用摇表测试电机的好坏

如何用摇表测试电机的好坏

首先测量电机的接地,从电机接线盒上拆下连接件(保证各绕组处于独立状态),将摇表的一根线接到外壳上。外部导线连接到电机的三个绕组头进行测量。电阻大于1米是正常的。然后测量三个绕组之间的绝缘,即在电机绕组的一头接一根摇表的导线,另一头接另一个绕组的头或尾(电阻大于1M是正常的)。然后松开一个摇表的测量线,接在第三组(不测量)电机的头或尾上进行测量(电阻大于1M是正常的)。切断电源。其次,打开接线,拆下端子板的连接件。将端子板下的任何绕组的头部与三摇表L连接作为A相,将上部接线柱与e连接。轻轻摇动表,依次找出ABC三相。如果说有什么阻碍的话,那就是这个相位的开路。第四,测量ABC三相的相间绝缘。摇床的转速是每分钟120转。如果读数在0.5以上,可以使用。如果绝缘损坏低于0.5。绕组首端或尾端接L就好,E的外壳绝缘电阻在0.5以上。1.首先,用万用表测量三相绕组的DC电阻。【其实绕组的电阻是很小的,所以我们普通的电表基本上看不出大小,除非是小电机,看不工作就行了。]2.如果三相绕组全部连接,将摇表的一根线接到电机外壳上,用另一根线测量三相绕组的接地电阻是否正常[最小电阻不得小于0.5兆欧]。3.如果三相绕组的接地电阻正常,最后测量相间的绝缘电阻。你可以随便把摇表的一根线接到一相绕组的端子上,另一根线分别接到另外两个端子上。【注意不要同时连接两根导线,要分开连接】测量结束后,切换摇表导线分别测量绕组的另外两相【相间测量过程中,只测量顶部或底部三个端子,电阻不得小于0.5兆欧】。将摇表两个探头中的一个夹在接线盒接线柱上,另一个夹在外壳上,均匀摇动摇表手柄。得到的读数是电机对地的绝缘电阻,一般在200K~2m左右为合格。将摇表的两个探头夹在接线盒不同相的端子上,均匀摇动摇表的手柄,这样得到的读数就是电机相间的绝缘电阻。一般100K以上是合格的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-07-31

一、用摇表摇测电机对地绝缘。

注意的是,对于380V电机,要使用500V摇表,如用1000V或者2500V摇表摇测有可能击穿电机绝缘。
摇表放平,以每分钟120转的速度摇动摇表摇杆,摇测电机接线柱和电机外壳之间绝缘,不低于0.5兆欧。当然绝缘值越高越好,实际工作中一般几十兆,几百兆甚至无穷大。对地绝缘过低的话就要考虑对电机维修保养了。

对于绕线式电机,还要摇测定子和转子之间、转子和地之间的绝缘合格。对于高压电机的摇测,一般用2500V摇表,绝缘值不应低于1MΩ/KV,比如10KV电机,对地绝缘值应不低于10兆欧。

二、用万用表测量三相阻值是否平衡。

如果不拆除电机连接片的话,星形连接电机,可测量每相和星点之间阻值,三相阻值要基本相等。角形连接电机,可三相两两测量,阻值要基本相等。如果测量电机三相阻值严重不平衡,就有可能存在匝间短路。

三、检查电机的机械部件。

比如轴承的好坏,电机是否扫膛。可在电机空载情况下,手动盘转,观察电机转动是否轻灵,有无异响。

如果以上检查均没有异常的话,就可以给电机上电实验了。上电以后,观察电机运行是否平稳无振动。测量电流是否正常。

扩展资料

注意事项

1、禁止在雷电时或高压设备附近测绝缘电阻,只能在设备不带电,也没有感应电的情况下测量。

2、摇测过程中,被测设备上不能有人工作。

3、 测量设备的绝缘电阻时,必须先切断设备的电源。对含有电感、电容的设备(如电容器、变压器、电机及电缆线路),必须先进行放电。非值班人员应办理相应的工作票方可工作。

4、 摇表应水平放置,未接线之前,应先摇动摇表,观察指针是否在“∞”处。再将L和E两接线柱短路,慢慢摇动摇表,指针应在零处。经开、短路试验,证实摇表完好方可进行测量。

5、 摇表的引线应用多股软线,且两根引线切忌绞在一起,以免造成测量数据不准确。

参考资料来源:百度百科-摇表

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-09-03
用一只表笔夹住电机线圈的一个输入端,另一只夹住电机外壳,匀速摇动摇表,此时指针所指的读数要大于电机的绝缘要求(不同的电机要求不同但一般要大于5兆欧) 。本回答被提问者采纳
第3个回答  2010-11-18
要表测量不出电机的好坏。或者说 要表测量的只是电机相与相 相与地之间的绝缘。 电机的好与坏 线圈的阻抗等问题根本测不出来。具体要看电机的好坏还是要通过正常带栽来看。通过电机的感应电压。空载电流。发热程度 还有运行声音等来分析
第4个回答  2021-01-01

摇表怎么测量电机好坏?老电工手把手一步步教你,实用电工技术!

相似回答