通风空调规范中对管道大小的支吊架距离是怎么规定的?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2017-05-09
要设置。防火阀直径或长边尺寸大于等于630mm时,在阀体上安装支吊架。风管的支吊架不能因为所连接风阀单独设立了支吊架儿省略,换句话说管道支吊架间距要严格遵守规范,与所处管路阀门有没有支吊架无关。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/LcGLL8QILIFRRL88QF.html
相似回答
通风空调规范中对管道大小的支吊架距离是怎么规定的?
答:
要设置。
防火阀直径或长边尺寸大于等于630mm时,在阀体上安装支吊架
。风管的支吊架不能因为所连接风阀单独设立了支吊架儿省略,换句话说管道支吊架间距要严格遵守规范,与所处管路阀门有没有支吊架无关。
通风
与
空调
施工风管系统
支
,
吊架
安装
规定
有哪些
答:
4.支、吊架距风管末端不应大于1000mm,距水平弯头的起弯点间距不应大于500mm.设在支管上的支吊架距干管不应大于1200mm.5.吊杆与吊架根部连接应牢固
。吊杆采用螺纹连接时,拧入连接螺母的螺纹长度应大于吊杆直径,并应有防松动措施。吊杆应平直,螺纹完整、光洁。安装后,吊架的受力应均匀,无变形。
各种管线
支吊架规范
总结
答:
一、电气桥架支吊架规范 水平安装的桥架,间距通常控制在1.5至3米之间,而垂直安装时,间距不超过2米
。吊架安装时,务必使用直径不小于8mm的圆钢,每20米设置防晃支架,分支点和首尾0.3至0.5米处需增设固定支架,确保管道稳定性。二、通风空调风管支吊架 风管安装时,直径小于400mm的水平风管支架间...
空调
冷冻水管
管道支吊架
安装应该参考哪本图集?
答:
3. 对于螺旋风道,
支管与吊架的距离可适当放宽至不超过5m的水平方向和不超过3.75m的垂直方向
。4. 风道若垂直安装,其支吊架的间距同样不应超过4m,且每根直管段上至少应设置2个固定点。5. 对于特殊规格,如直径或边长大于2500mm的风道,其支架和吊架的设计应遵循特定的设计规范。6. 当水平悬架的...
2000*630的消防排风
管道支吊架
间距应该是多少?
答:
2000*630尺寸的消防排烟风管属于大尺寸风管,水平安全时
支吊架
之间的间距不应>3m。垂直安装间距不应大于4m,单根直管至少要有两个固定点。其他方面,当水平悬吊的主干风管长度超过20m时要设置防晃支架。
大家正在搜
空调通风管道安装规范
中央空调通风管道图片
中央空调风管安装规范
空调管道通风
通风空调管道安装
空调通风管道尺寸
中央空调通风管
空调管道怎么清洗
空调风管吊装
相关问题
通风空调规范中对管道大小的支吊架距离是怎么规定的?
空调水管吊架间距规范标准
关于《通风与空调工程施工质量验收规范》中支吊架的设置问题。
通风的管道支架一般怎么算,几米一个还是怎么
通风与空调施工质量验收规范中有没有对风管支架长度的要求
通风与空调支吊架的相关规定
通风风管支架的间距应该多大?
当通风空调管尺寸大小不同时,支吊架规格是如何选配的,请指教