55问答网
所有问题
通风与空调施工质量验收规范中有没有对风管支架长度的要求
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 推荐于2016-12-01
没有对长度的严格规定,我查看了《通风与空调工程施工质量验收规范(GB50243-2002)》与
国标图集《08K132金属、非金属风管支吊架》,里面都只涉及到了支吊架间距,支吊架的材料选型等方面,对支架的长度没有明确的规定。所以实际安装中在符合涉及及业主要求的前提下,不影响风管穿过,不影响保温空间,同规格风管支架长度统一美观就OK了!!本回答被提问者采纳
相似回答
风管
吊架可以固定到风管上吗?
答:
依据《通风与空调工程施工质量验收规范》,风管支、吊架的安装应符合下列规定:
1、风管水平安装,直径或长边尺寸小于等于400mm,间距不应大于4m
,大于400mm,不应大于3m。螺旋风管的支、吊架间距可分别延长至5m或3.75m;对于薄钢板法兰的风管,其支、吊架间距不应大于3m。2、风管垂直安装,间距不应...
通风空调
末端
风管
固定
支架规范
无具体
要求
,如何
规范施工
。
答:
6、保温风管不能直接与支吊架接触,应垫上坚固的隔热材料,其厚度与保温风管厚度相同,防止产生“冷桥”。7、聚氯吞烯风管也与钢板风管一样采用支、吊托架,但一般以吊架为主,但需做好以下几点:当支管较长时,则应在靠近干管的一端设置一支架。
支架的
抱箍制作应
与风管
留有一定间隙,便于风管伸...
空调
水管吊架间距
规范标准
答:
4、
风管长度
>10m时应设置防止风管摆动的加固防晃支撑单根直管至少应有2个加固点每个系统不应小于1
通风空调风管验收标准
是什么?
答:
4.
风管的
安装质量符合
规范要求
。风管的安装应符合相关规范和标准,如《
通风空调
工程
施工及验收规范
》等。风管的安装应牢固可靠,无明显变形、断裂等质量问题。5. 风管的保温和隔热措施符合要求。风管应根据设计要求进行保温和隔热处理,确保热量的传递和损失符合规定标准。保温材料应选择符合要求的材料,...
...长度有什么规定?就是连接主机
和
送风机的
管子长度
有何规定??_百度...
答:
松湖大厦二层以上的各层的风管规格较小,大边长度小于450mm 的风管采用C形插条连接,大边长度大于450mm而小于lO00mm的风管则采用立式S形插条连接,连接后用空心拉铆钉将插条端部
与风管
铆固,再在缝隙处涂以密封胶,以保证
风管的
严密性。提高风客无法兰连接
施工质量的
基本措施如下: (1)按照
规范要求
,严格控制每种...
大家正在搜
通风空调验收规范2016
通风空调验收规范2016下载
通风风管质量验收标准
通风与空调工程安装规范
通风与空调安装规范
空调通风管道安装规范
通风管道验收规范
最新通风管道验收规范
暖通空调验收规范
相关问题
关于《通风与空调工程施工质量验收规范》中支吊架的设置问题。
通风空调末端风管固定支架规范无具体要求,如何规范施工。
通风空调风管验收标准
对于长度超过2500mm超长风管支吊架怎么选择
通风管道安装标准有哪些?
通风管道安装要求是怎样的
通风管道安装规范是怎样的