关于《通风与空调工程施工质量验收规范》中支吊架的设置问题。

在《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243—2002)里6.3.4第四款中关于支吊架安装规定中说:支、吊架不宜设置在风口、阀门、检查门及自控机构处,离风口或插接管的距离不宜小于200mm。
但是6.3.8中又说:防火阀直径或长边尺寸大于等于630mm时,宜设独立支、吊架。
到底要不要设?要设置的话是直接吊阀体上吗?还是距离阀体200mm处设置支吊架???

要设置。
防火阀直径或长边尺寸大于等于630mm时,在阀体上安装支吊架。
风管的支吊架不能因为所连接风阀单独设立了支吊架儿省略,换句话说管道支吊架间距要严格遵守规范,与所处管路阀门有没有支吊架无关。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-10-30
这个必须要设置单独的支吊架。确实是这两条存在这冲突,而又没有明确的说明防火阀的支吊架该如何设置。通常的做法是在阀门上面单独加一对吊耳。这样不影响阀门机构的正常操作和灵活性,有实现了单独设置支吊架的目的!
第2个回答  2018-06-06

”支、吊架不宜设置在风口、阀门、检查门及自控机构处,离风口或插接管的距离不宜小于200mm。”他没说必须。我觉得是满足6.3.8的前提下,6.3.4成立。求赐教!