郭老师:您好!我碰到一个难题,虽然已经解决,但没有找到原因,想请您帮忙解决.我有A 110kV变电站检修停电,其5条10kV出线经另B 110kV变电站一条10kV线路(南母)转带供电,可是发现B变电站南母B相电压降低,另两相电压升高,之后报接地,经查线路无故障,无经B变电站南母与北母并运后正常,请问是否南母电压互感器容量小所致?

电压互感器虽然是有容量的问题,但只是对精度有影响,不会形成“误动”,更不会出现你上述说的B相电压降低,而另两相电压升高;
从现象上看,这正是B相单相接地的情况,不知道这个接地是瞬间还是持续了相当长的时间;一般在送电冲击的瞬间,会出现这种情况,但随着送电线路条数的增多,现象会自动消失;如果是持续相当长时间,还需要了解消失前有什么操作或系统有什么变化原因;
如果什么原因也没有发现,我估认为,可能是在送电瞬间产生的过电压,使某些元件,如避雷器等动作,产生类似接地的情况,待送电平稳后,电压恢复正常,元件也恢复正常,接地现象就消失了;
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-12-15
电压互感器当然有容量,电压互感器的容量包括额定容量和最大容量。所谓额定容量系指在负荷功率因数为0.8时,对应于不同准确度等级的伏安数值在满足线圈发热条件下,所允许的最大负荷,当电压互感器按最大容量使用时,其准确度将超出规定数值。
准确度等级对二次负载有具体要求,比如二次0.1KV绕组,准确等级0.5级,保证精度(0.5%)额定容量50VA,即二次电流不超过50/100=0.5A。最大容量300VA,即二次电流最大允许300/100=3A,但不保证0.5级精度。
互感器B相电压降低和互感器容量大小无关,应该是送电瞬间产生的过电压或电压互感器B相回路有接触不良、绝缘降低等情况。