请问郭卫国老师:10KV电压互感器VV接法时,与B相相对应的二次侧是接地的,此引出端电压是否为0?

还想请问郭老师,1只单相电压互感器的容量是800VA,2只单相电压互感器VV接法时,二次侧总共有3个引出端,请问每2个引出端间的容量是多少呢?

第1个回答  2011-11-07
线电压各是100V,B 相对地肯定是0V了,其余两项对地是100V,容量不会变的,只要是就一组的话。
第2个回答  2012-11-30
单相容量是800VA.两个单相接成VV接法.总负载是每指的根号3倍.而不是两倍.
S1/Sv=VI/根号3VI=1/1.732=57.7%所以两个容量800VA的额定不是1600.而是800X1.732=1385.6