郭卫国老师请问10千伏电压互感器开口电压多少?

电压互感器边上还有个小的互感器嘛?有是干什么用的。

电气设备千差万别,没有看到图纸或实物,是不好下定论的;

但从你的叙述看,大的电压互感器边上有一个小的电压互感器,这种情况下。大的电压互感器多是10KV三相五柱式电压互感器,其中有三个绕组,第一个是一次绕组,以“Y”接方式接在10KV电路上;第二个绕组是二次绕组,也是“Y”接线方式,通过它可以知道一次的电压;第三个绕组也是二次绕组,是“开口三角”接线,正常运行时电压为零,当10KV系统发生单相接地时,会在开口三角处产生电压,有时会达到100V;

通过上面的介绍,我们知道通过测量二次开口三角的电压,就掌握了10KV系统是不是发生了单相接地,但测量需要一次绕组的中性点接地运行才能更可靠;

一次绕组中性点接地,会增多10KV系统发生谐振的机会,不接地又不能正确反映接地情况,人们便在大电压互感器一次绕组中性点上串接了小电压互感器,该小电压互感器被称谓“消谐PT”,即保证了能够正确反映接地故障,又保证了不发生谐振。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-11-16
正常运行的电压互感器开口电压理论值是0V,实际运行的电压一般在8-10v.如果出现高压线路单相接地,电压理论值是100V,实际不到100V ,多数只有几十伏电压因为接地电阻不可能只有欧姆。
第2个回答  2019-12-12
一般v-v接线的电压互感器是由二个相同的单相电压互感器组成的,每个单相电压互感器的一次绕组(高压绕组)的二个引出端分别标有a和x,而这个单相电压互感器的二次绕组(低压绕组)的二个引出端分别标有a和x;
标准的接法是第一个单相电压互感器的高压引出端a接电源a相,第一个单相电压互感器的高压引出端x与第二个单相电压互感器的高压引出端a按在一起,接到电源b相,第二个单相电压互感器的高压引出端x接到电源c相,组成ax-ax
接线;
但对这样的单相电压互感器,哪一个引出端当a,哪一个引出端当x都无所谓,只是需要将电压互感器的二次引出端和一次相对应就行,即高压接成了“xa-xa”,低压也要接成“xa-xa”;
虽然“xaxa”、“axxa”、“xaax”这些接法只要二次跟着变换,原理就没有错,功能也能实现,但不算标准,容易出现问题,在工程实践中,还是要选用标准接法。
相似回答