郭卫国 再问你个关于互感器的问题

上次你告诉我电流互感器的一次系统是串在主电路里面的,当你拆除电流互感器时,一定要将连接电流互感器的二个一次端连接起来,不然主电路就断了,电流不能流过;而当你只是停用该电流互感器,而不想拆除它时,一次系统不需要动,只需要将二次回路全部短接即可,防止开路出现高电压;

而电压互感器正好相反;电压互感器的一次系统是并在主电路里面的,当你拆除电压互感器时,只需将连接电压互感器的二个一次端拆除即可;而当你只是停用该电压互感器,而不想拆除它时,一次系统不需要动,只需要将二次回路全部开路即可,防止短路出现大电流烧坏设备;

那么如果我是要坼出互感器是不是就不用短接了。互感器是不是对设备有保护的作用啊?如果有它是怎么保护的呢?

你是搞错了,当你不用电流互感器时,一定要将电流互感器的二次端连接起来并保持接地
主电路不须改变,也不会断,电流能流过,可以说无关
互感器全部坼出就不用短接了,互感器对设备无保护作用
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2008-09-07
楼主太没有礼貌了,既然是请教就应该客气一点:“郭卫国 再问你个关于互感器的问题”。
郭卫国——国家电网唐山供电公司客户关系部高级客户经理,高级工程师,高级技师。长期从事用电营销管理工作,对业扩报装、用电检查、电价电费、电能计量、变电运行、以及电力客户工程的设计、施工、检验等领域均有研究;多次参加标准、规定的编写,多次参加科技项目、成果的评价,多次参加技术技能人才的考核鉴定工作,多次主持重、特大事故的分析及处理。具有丰富的用电管理经验和现场处理能力。
至少尊称一声老师吧????????
相似回答