请郭卫国专家解释有关互感器的问题

一个电压互感器的型号上的电压等级是40KV,但它一次的最高额定电压却写着40/√3KV, 是不是指单个的电压互感器的最高电压是40/√3=23KV 三个Y接才是40KV 那呢电流互感器是不是也这样:型号上的电压等级是40KV,但单个的最高电压也是40/√3=23KV ?

你说的问题其实就是相电压和线电压的问题;

我们的许多电器设备都是安装在“地”上的,所以工作电压不是承受线电压,而是承受相电压,现场需要二个或多个“合作”,才能接到线电压上,完成整个功能;这就是常说的:选用的是40KV(35KV)电压等级的设备,但工作于40/√3KV,对电压、电流互感器都是一样的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2008-12-31
不是,他接入的是35KV电压等级的电压.电压耐压等级是40KV
40/√3KV,是他的接入方法.就是YY接法.
相似回答