55问答网
所有问题
150kw要多大电缆
如题所述
举报该问题
推荐答案 2018-07-06
220V150KW用多大的电缆可以按以下方案选择: 1、如果当地有
三相四线
供电系统,那么最好将这150KW负荷,尽可能的平衡分配为三个50KW,因为三相负荷每KW额定电流值为2A。所以,150KW负荷总电流就为100A,就可以选用25平方铜芯电缆了。 2、如果当地只有220V供电系统,那么这150KW负荷,按每KW4.5A计算的话,额定电流值就在675A。那么,电缆就可以选用2x185平方双芯铜电缆了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/IQR4cR8GQeF8FFGQFF4.html
相似回答
150kw用多大电缆
答:
功率
150kw
的额定电流I=P/1.732UcosΦ=150/1.732/0.38/0.8=150/0.53=283安 如果是近距离(几十米以内),铜电线70平方毫米,铝
电缆线
120平方毫米。 如果是远距离(百米以上),铜电线120平方毫米,铝电线180平方毫米。 如果介于远距离与近距离之间,铜电线95平方毫米,铝
电线150
平方毫...
150千瓦
配
多大的电缆线
答:
150千瓦配70平的铜芯电缆线
。1、150kw属于高压电范畴,一般是在三相电压中,也就是380伏的工作电压,根据公式I=P÷(√3UcosΦ)可以计算出它的工作电流是283安,参照安全载流量表数据,就可以找到它对应使用的电缆规格,即70平方毫米的铜芯电缆。2、电缆线的规格:正常1.5平方的电缆,它的直径为1....
150kw用多大电缆
答:
150千瓦用70平方毫米铜电缆
。由三相电机公式:P=1.732UIcosΦ 功率150kw的额定电流I=P/1.732UcosΦ=150/1.732/0.38/0.8=150/0.53=283安,cosΦ为0.8。电压为380V。根据电流283A,查电缆手册YJV知,需要铜电线70平方毫米。
150kw用多大
的
电缆
答:
答:就按总功率150kW计,
建议选用50mm²×3+35mm²×2的铜电缆
。解析:电源为380V三相电,则三相电功率公式:P=√3UIcosψ 可得 I=P/√3Ucosψ=150000/(1.732×380×0.8)≈284.9A;再查找五金实用手册,铜电缆每平方安全负载电流为6A,则有 284.9÷6≈47.5平方,结合电缆...
150 kw
配
多大电缆
?
答:
150kw
可以使用70平的铜芯
电缆
。150kw属于高压电范畴,一般是在三相电压中,也就是380伏的工作电压,根据公式I=P÷(√3UcosΦ)可以计算出它的工作电流是283安,参照安全载流量表数据,就可以找到它对应使用的电缆规格,即70平方毫米的铜芯电缆。电缆有电力电缆、控制电缆、补偿电缆、屏蔽电缆、高温电缆...
大家正在搜
150千瓦怎么计算电缆
150千瓦设备要多大电缆
单相150kw用多大电缆
150千瓦三相需要多大电缆
150千瓦单相用多大电缆
150kw200米用多大的电缆
150kw三相四线用多大的电缆
一百五十千瓦用多大电缆合适
150千瓦负荷用多大电缆
相关问题
150KW电机需要多大电缆?如何计算,细说些...
使用功率150KW,需要电线多大的电流多大怎么算。。。。
150千瓦用多大的电缆比较合适
150KW 380V 要用多大的铜电缆
150kw需要多大电缆
150KW需要多大电缆
150千瓦的功率应该用多大的铜芯电缆 (三相四线制)
150kwa用三相电要多大电缆