使用功率150KW,需要电线多大的电流多大怎么算。。。。

用三相电,150KW的功率电线用多大?说明细点。

我一般是用估算。
15千瓦以下的电机一般额定电流是功率的2倍多一点,15千瓦以上的电机一般额定电流是功率的2倍少一点。那么150千瓦的电机快300A的电流。
至于电缆的电流规格,我一般按口诀“十下五,百上二,25、35四三界”并对应铜电缆(因为要考虑环境温度等原因)。举例,10平方的线能过50安电流(10*5),120平方的过240(120*2),25平方的过100安(24*4),35平方的过105安(35*3,实际上用35*3.5=122.5更准些),所以150平方电缆对应300安左右
具体到一台150千瓦电机,如果它是全压启动(就是直接启动,这样做很少),那么它最好配150平方的电缆,如果远点(100米以上)就要配185的了;如果是降压启动,又要分是软启动还是星角启动,软启动要95(轻载)或125(重载),星角启动因为工作时要2根电缆供电,最大功率时每根的电流为约180安(300*0.6,其中0.6是系数),所以用95平方的就可以了,但要2根(角接电机)若是轻载,70平方也可以。
但是,要切记,以上是估算,在经历比较多的工程实践后可以在上面的基础上进行适当调整。但如果你没多少工程实践或者身边没有老师傅,那还是老老实实多查表,多查资料,多计算吧。因为涉及到用电经济性、启动电流、接线方式、长度、排布、电机工作负荷等。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-11-24

首先把这个功率正常运行时的理论电流计算出来

三相电流=功率/电压/相位1.732/负载功率因数0.95左右

电流=150000/380/1.732/0.95

约为240A

可以使用95平方或者以上的铜芯电缆

附表为导线电缆最大载流。

第2个回答  推荐于2017-09-26
知道功率150KW,要计算电流还必须知道电压是多少?直流还是交流?单相还是三相?功率因素多少?
三相交流:电流=功率/1.732X电压x功率因素
单相交流:电流=功率/电压x功率因素
直流:电流=功率/电压
根据以上计算可以得出电流值。铜导线一般每平方毫米截面运行通流5A,铝导线每平方毫米允许通流3A,这样你自己可以计算了。
第3个回答  2010-12-07
P=根3*U*I 电流约为220A左右,如果设备是电机的话还要考虑功率因数(额定运行可取0.85左右),P=根3*U*I*功率因数,约为240A左右。您确定是电线哈,不是电缆。电线的话铜线至少用95平方,铝线要用120平方。
第4个回答  2010-12-07
约300A左右的电流,需要50平方的铜线或75平方的铝线,距离远的话再适当加粗,希望对你有帮助。本回答被网友采纳