150KW 380V 要用多大的铜电缆

如题所述

150千瓦380V要用110mm²的铜电缆。

三相电机公式得:P=1.732UIcosΦ

所以功率150kw的额定电流I=P/1.732UcosΦ=150/1.732/0.38/0.8=150/0.53=283A,cosΦ为0.8。电压为380V。

根据电流283A,查电缆手册YJV知,需要用110mm²的铜电缆。

扩展资料:

载流量口诀:

10下五,100上二。

25、35,四、三界。

70、95,两倍半。

穿管、温度,八、九折。

裸线加一半。铜线升级算。

电缆断线故障引起谐振的危害:

断线谐振在严重情况下,高频与基频谐振叠加,能使过压幅值达到相电压[P]的2.5倍,可能导致系统中性点位移,绕组及导线出现过压,严重时可使绝缘闪络,避雷器爆炸,电气设备损坏在某些情况下,负载变压器相序可能反转,还可能将过电压传递到变压器的低压侧,造成危害。

防止电缆断线谐振过压的主要措施有:

(1)不采用熔断器,避免非全相运行。

(2)加强线路的巡视和检修,预防断线的发生。

(3)不将空载变压器长期挂在线路上。

(4)采用环网或双电源供电

(5)在配变侧附加相间电容。

参考资料来源:百度百科-电缆载流量

参考资料来源:百度百科-电缆

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-18
  150KW 380V的电机额定电流在300A左右,185平方的铜电缆安全电流185*1.5=277.5A,因此,用185平方的即可。

  电线电缆; 电线电缆是传输电能、电信号和实现电磁能转换的线材产品。电缆通常由传输电力或电信号的缆芯和起到保护、绝缘作用的护套组成。只含有一条缆芯而且直径较细的电缆通常被称为电线。也有些电线没有绝缘护套,被称为裸线。电缆中的缆芯由导电性能良好的金属材料制成,通常使用铜(导电性能良好)或铝(成本较低)。
第2个回答  2011-07-01
你好!
150KW 380V的电机额定电流在300A左右
185平方的铜电缆安全电流为185*1.5=277.5A
因此,用185平方的即可
希望对你有所帮助!本回答被提问者采纳
第3个回答  2011-07-01
最小95的电缆线,最大240的电缆,推荐120的
电缆选线有个规律的:
绝缘导线的选择需考虑以下几方面:
1)导线的额定电压应高于装置的工作电压;
2)辅助电路通常采用多股铜芯绝缘软线;
3)导线截面积的选择,应能承受电路中允许的最大长期工作电流。
表2(GB7251.1-2005附录A的表A.1) 适用于每个端子上连接一根铜导线。
额定电流 单芯或多芯导线 软导线
截面积 截面积
最小 最大 最小 最大
A mm2 mm2
6 0.75 1.5 0.5 1.5
8 1 2.5 0.75 2.5
10 1 2.5 0.75 2.5
12 1 2.5 0.75 2.5
16 1.5 4 1 4
20 1.5 6 1 4
25 2.5 6 1.5 4
32 2.5 10 1.5 6
40 4 16 2.5 10
63 6 25 6 16
80 10 35 10 25
100 16 50 16 35
125 25 70 25 50
160 35 95 35 70
200 50 120 50 95
250 70 150 70 120
315 95 240 95 185
第4个回答  2011-07-01
计算运行电流
I=150/1.732/0.38/0.75(功率因数按0.75估算)
=304A,
查150平方毫米的铜芯电缆在空气中的长期允许载流量为325A,可选择此种电缆。