150KW电机需要多大电缆?如何计算,细说些...

如题所述

150千瓦用70平方毫米铜电缆。

三相电机公式:P=1.732UIcosΦ

功率150kw的额定电流I=P/1.732UcosΦ=150/1.732/0.38/0.8=150/0.53=283安,cosΦ为0.8。电压为380V。

根据电流283A,查电缆手册YJV知,需要铜电线70平方毫米。

扩展资料

载流量的估算口诀有以下:

二点五下乘以九,往上减一顺号走。

“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。

从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。

三十五乘三点五,双双成组减点五。

“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线。

其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。

条件有变加折算,高温九折铜升级。

“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可。

当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。

穿管根数二三四,八七六折满载流。

穿管二根,载流量按八折计算;穿管三根,载流量按七折计算;穿管四根,载流量按六折计算。

参考资料来源:百度百科-导线载流量

参考资料来源:百度百科-电缆载流量

参考资料来源:百度百科-电线电缆

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-29
先计算额定电流,一般电机铭牌上有。再根据电流查线缆线径。
150=1.742*380*i*0.75求得i=302a。选150铜芯比较稳妥。看你供什么设备了,如果不超负荷运转和不长时间不间断运转的话 用120的也足够。(这是空气中明敷时)本回答被提问者采纳
第2个回答  2011-12-03
150KW三相电机额定电流在300A左右,所以电缆线载流量要在300A以上,若是铜芯电缆用150平方,铝芯用185平方,就足够了,
第3个回答  2011-12-03
电流按300A 选150平方的线,安全载流 287A.
第4个回答  2020-02-23
相似回答