150千瓦怎么计算电缆
150千瓦
电机用多大的
电缆
?
答:
功率150kw的额定电流I=P/1.732UcosΦ=150/1.732/0.38/0.8=150/0.53=283安
如果是近距离(几十米以内),铜电线70平方毫米,铝电缆线120平方毫米。 如果是远距离(百米以上),铜电线120平方毫米,铝电线180平方毫米。 如果介于远距离与近距离之间,铜电线95平方毫米,铝电线150平方毫...
150千瓦
需要多大的
电缆线
?
答:
150千瓦用70平方毫米铜电缆。
由三相电机公式:P=1.732UIcosΦ 功率150kw的额定电流I=P/1.732UcosΦ=150/1.732/0.38/0.8=150/0.53=283安
,cosΦ为0.8。电压为380V。根据电流283A,查电缆手册YJV知,需要铜电线70平方毫米。
150千瓦
用多大的
电缆
答:
(1)计算方法:
根据三相电相线电流计算公式 I=P÷(U×1.732×cosΦ)P-功率(W);U-电压(380V);cosΦ-功率因素(0.85)
;I-相线电流(A)带入数据P=100kw,U=380V ;计算得,相线电流I=178A (2)在三相平衡电路,一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm^2。178÷8=22.25mm^2,电缆最近的规...
150千瓦
用多大的
电缆
,
怎么算
?
答:
1,
不计功率因数电流是,I = 150 /660 = 0·227 KA
。计算电流。2,铜线,按每平方毫米5一I0A电流密度估算。架空明线取大一些。暗线穿管取小一些。铝线X 1.6倍。计算为(铜)25 -45平方毫米
150千瓦
380v用多大
电缆
答:
150千瓦380v使用110平方mm铜电缆。该电缆通常使用三相电机。
而它的公式为p=1.732uicosΦ,因此150KW的额定电流为I=p/1.732ucos=150/1.732/0.38/0.8=150/0.53=283a
,cosΦ是0.8。电压是380V,根据当前的283a,再检查电缆的手册,就知道要使用110平方mm铜电缆就可以。选择电缆的常见估算...
工地用电
150千瓦
大概有500米,请问用多大
电缆
答:
工地用电
150千瓦
,
计算
电流:I=P÷U÷√3÷cos∮(功率因数)=150000W÷380V÷1.41÷0.9=311A BLX、BLXF、铜芯聚氯乙烯绝缘电力
电缆
直埋地敷设的载流量(环境温度为25度)150mm2 载流量为300A,185mm2载流量为340A;vv聚氯乙烯载流性能差不多。为安全起见和以后扩容,建议使用240mm2载流量为...
150千瓦
的功率应该用多大的铜芯
电缆
(三相四线制)
答:
在380v电压下负载
150KW
需67.032MM²的四芯铜
电缆
。根据三相电功率
计算
公式:P=√3UIcosa(cosa为功率因数,一般取值0.85);铜导线的电流载流量一般取值4A/MM²;I=150000÷(1.732×380×0.85)=268.127(安培);电缆导线截面积=268.127÷4=67.032(MM²)。
150千瓦
三相四线用多大
电缆
?
答:
额定功率=
150kW
,三相电压=380V,功率因数=0.8,额定电流=284.9A,可选
电缆
:120mm² PVC塑料绝缘 单芯铜线,推荐载流量300A,相应功率158kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为413.5m;70mm² PE塑料绝缘 单芯铜线,推荐载流量285A,相应功率150.1kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为253....
150千瓦
配多大的
电缆线
答:
150千瓦
配70平的铜芯
电缆线
。1、
150kw
属于高压电范畴,一般是在三相电压中,也就是380伏的工作电压,根据公式I=P÷(√3UcosΦ)可以
计算
出它的工作电流是283安,参照安全载流量表数据,就可以找到它对应使用的电缆规格,即70平方毫米的铜芯电缆。2、电缆线的规格:正常1.5平方的电缆,它的直径为1....
150千瓦
三相四线用多大
电缆
答:
建议使用70平的
电缆
。根据齐家网得知,建议使用70平的电缆。因为三相电压为380伏,如果要算
150kw
所需的电缆规格的话,采用公式I=P÷(√3UcosΦ)来进行
计算
。cosΦ代表功率因素,而功率因素正常为0.8,因此I=150000÷(1.732×380×0.8)≈283安,根据安全载流量表,需选择使用70平的铜芯电缆。选...