55问答网
所有问题
通风与空调系统风管(设备)漏风量测试记录允许漏风量怎么计算允许漏风量是好多,试验压力是多少?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2015-10-29
是依据这个公式计算的。
追问
风机的实验压力为好多啊!谢谢!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/IQIFceeIFRRQFRIRec4.html
相似回答
风管
的
允许漏风量是
多少?
答:
矩形风管的
允许漏风量计算
公式每平米每小时多少立方米 GB50243-2002《
通风与空调
工程施工质量验收规范》 4.2.5 风管必须通过工艺性的检测或验证,其强度和严密性要求应符合设计或下列规定: 1 风管的强度应能满足在1.5倍工作压力下接缝处无开裂; 2 矩形风管的允许漏风量应符合以下规定: ...
风管漏风量检测
规范要求
答:
检测方法:通常使用压力差法进行漏风量检测
。该方法通过在风管两侧分别施加正压和负压,测量压力差来计算漏风量。检测压力:通常使用25帕(Pa)的正压和负压进行检测。这是一种常见的标准压力,可确保检测结果的准确性和可比性。检测点密度:根据具体要求,风管漏风量检测可能需要在风管系统的各个关键位置进...
请问:GB50243中
漏风量
的
计算
答:
一、首先,在4.2.5条:规范给出了针对不同压力等级的风管的
允许漏风量
。打个比方,拟设系统将来正常使用时的工作压力大小属于中压等级,则其允许漏风量的计算公式为:QM≤0.0352P*0.65。注意这个公式里面的压力“P”为工作压力。这条相信你肯定可以理解。二、下面我们再来看一下A.3.4条,你会...
风管系统
漏光
检测及漏风量测试
方法的测试方式
答:
1,
漏光检测法:检测应采用有一定强度的安全光源
,手持移动光源不低于100W带保护罩的低压照明灯,或其他低压光源。系统风管漏光检测时,光源可置于风管内侧或外侧,但其相对侧应为暗黑环境,检测光源应沿着被检测接口部位与接缝做缓慢移动,在另一侧进行观察,当发现有光线射出,则说明查到明显漏光处,并应...
矩形
风管
的
允许漏风量计算
公式每平米每小时多少立方米
答:
系统风管允许漏风量
:按风管系统类别所规定平均单位面积、单位时间内的最大允许漏风量。漏风率:
空调设备
、除尘器等,在工作压力下空气渗入或泄漏量与其额定风量的比值。净化
空调系统
:用于洁净空间的
空气调节
、空气净化系统。漏光检测:用强光源对风管的咬口、接缝、法兰及其他连接处进行透光检查,确定孔洞...
大家正在搜
当通风空调风管密封要求较高
通风空调风管损耗规范
通风空调风管制作及安装规范
通风与空调验收规范
风管漏风怎么处理
通风与空调
通风空调管道安装
通风与空调安装规范
空调回风管是否需要保温
相关问题
通风与空调系统风管(设备)漏风量测试记录怎么填 有没有课参照...
风管严密性漏光法检测和漏风量测试两个记录都要做吗还是就做一个...
空调系统检测漏风量如何检测?
请教一下大家 通风与空调在GB5043-2016中风管的严密...
漏风量测试的抽检率应符合哪些要求
请问一下大家 通风与空调漏风量测试的那张表的时间是必须所在层...
风管漏风量检测记录,谁有填好的范例吗?空表不要
2016年深圳市有哪些关于风管漏风量检测的第三方检测机构