矩形风管的允许漏风量计算公式每平米每小时多少立方米

如题所述

漏风量:风管系统中,在某一静压下通过风管本体结构及其接口,单位时间内泄出或渗入的空气体积量。

GB50243-2002《通风与空调工程施工质量验收规范》 4.2.5 风管必须通过工艺性的检测或验证,其强度和严密性要求应符合设计或下列规定: 1风管的强度应能满足在1.5倍工作压力下接缝处无开裂;


系统风管允许漏风量:按风管系统类别所规定平均单位面积、单位时间内的最大允许漏风量。漏风率:空调设备、除尘器等,在工作压力下空气渗入或泄漏量与其额定风量的比值。净化空调系统:用于洁净空间的空气调节、空气净化系统。

漏光检测:用强光源对风管的咬口、接缝、法兰及其他连接处进行透光检查,确定孔洞、缝隙等渗漏部位及数量的方法。风管系统的工作压力:指系统风管总风管处设计的最大的工作压力。


扩展资料:

简称氯氧镁通风管道,也可叫做改性无机玻璃钢通风管道)是替代铁皮风管和玻璃纤维风管的新一代环保节能型风管。不论在生产、制作、安装,还是在厂房装修使用过程中,均不产生对环境有害的物质,不生锈、不发霉、不积尘。

无玻璃纤维风管的粉尘及纤维,无异味;导热系数低,保温性能极佳;具有良好的隔音、吸音性能,无铁皮风管收缩和扩张时产生的噪音。具有不燃、抗折、耐压、施工快、成本低等特性,使用寿命长达20年。

参考资料来源:百度百科-风管

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-05-31
GB50243-2002《通风与空调工程施工质量验收规范》
4.2.5 风管必须通过工艺性的检测或验证,其强度和严密性要求应符合设计或下列规定:
1 风管的强度应能满足在1.5倍工作压力下接缝处无开裂;
2 矩形风管的允许漏风量应符合以下规定:
低压系统风管   QL≤0.1056P0.65
中压系统风管 QM≤0.0352P0.65
高压系统风管 QH≤0.0117P0.65
式中QL、QM、QH-系统风管在相应工作压力下,单位面积风管单位时间内的允许漏风量[m³/(h•㎡)];
        P-指风管系统的工作压力(Pa)。
3 低压、中压圆形金属风管、复合材料风管以及采用非法兰形式的非金属风管的允许漏风量,应为矩形风管规定值的50%;
4 砖、混凝土风道的允许漏风量不应大于矩形低压系统风管规定值的1.5倍;
5 排烟、除尘、低温送风系统按中压系统风管的规定,1~5级净化空调系统按高压系统风管的规定。本回答被网友采纳