55问答网
所有问题
风管漏风量检测记录,谁有填好的范例吗?空表不要
如题所述
举报该问题
推荐答案 2014-03-08
请参阅“通风与空调工程施工质量验收规范GB50243-2002”7277
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/8R4I44GcRIRe8cIGeF.html
相似回答
风管漏风量检测
规范要求
答:
风管漏风量检测
是确保通风系统正常运行的重要步骤之一。以下是一般的风管漏风量检测规范要求
的示例
:检测方法:通常使用压力差法进行漏风量检测。该方法通过在风管两侧分别施加正压和负压,测量压力差来计算漏风量。检测压力:通常使用25帕(Pa)的正压和负压进行检测。这是一种常见的标准压力,可确保检测结...
怎样做
风管的
漏光实验?
答:
1,漏光检测法:检测应采用有一定强度的安全光源,手持移动光源不低于100W带保护罩的低压照明灯,或其他低压光源。系统风管漏光检测时,光源可置于风管内侧或外侧,但其相对侧应为暗黑环境
,检测
光源应沿着被检测接口部位与接缝做缓慢移动,在另一侧进行观察,当发现有光线射出,则说明查到明显漏光处,并应...
风管
系统漏光检测及
漏风量测试
方法的测试方式
答:
测漏压力:0~2000Pa 电机转速:0~10080rpm内无级调速 电机功率:750W 电源电压:220V b)
漏风量检测
与
漏风量测试
工作原理:测试时,启动风机,向测试风管注入风量,通过变频调速装置,使风管压力控制在所需测试压力范围内并保持衡定,此时依据风机进口流量
测试管的
压力,查流量表得风机进口风量,即为...
风管漏风量检测
规范要求
答:
系统风管的严密性测试的被抽查系统全数合格,则视为通过,如有不合格应加倍抽检,直至全数合格。根据搜索结果,目前市面上的
风管漏风量检测
仪都是按照被测风管的展开面积来进行区分的,一般都是100㎡以内的展开面积,正常抽查展开面积不小于15㎡且不小于3节管段,视为单次抽查符合国标要求。
大家正在搜
相关问题
通风与空调系统风管(设备)漏风量测试记录怎么填 有没有课参照...
风管严密性漏光法检测和漏风量测试两个记录都要做吗还是就做一个...
风管漏风检测记录怎么填写
通风与空调系统风管(设备)漏风量测试记录允许漏风量怎么计算允...
漏风量检测有必要吗?通常怎么测?
请问一下大家 通风与空调漏风量测试的那张表的时间是必须所在层...
怎么测试风管漏风量