55问答网
所有问题
当前搜索:
通风空调风管损耗规范
通风空调
中矩形
风管
法兰角钢工程量怎么计算,
损耗
是多少?
答:
是固定损耗一般为10%左右,加起来就是25%左右
。这个根据整个工程风管的大小比例来概算的,一般不超过25%,不过对做过的工程的人一般来说实际损耗一般不超过20%。按实际消耗量拆算,通常角钢法兰为5~6%消耗,共板法兰一般增加4~5%点(根据以往工程角钢法兰实际消耗及查共板法兰有关资料得出的消耗)不过...
通风风管的损耗率
有没有国家标准?标准是什么?求大神给一下!
答:
看定额,
金属风管好像是13.8%
。
风管
厚度与尺寸
规范
是什么?
答:
镀锌钢板矩形风管
规范
厚度是4mm。《
通风
管道技术规程》规定普通通风风管及
空调风管
分为三类:低压、中压、高压,低于500Pa为低压,500-1500为中压,高于1500为高压风管厚度与压力及边长有关边长≤320mm:中低压厚度0.5mm,高压厚度0.75mm320<边长≤630:中低压厚度0.6mm。高压厚度0.75mm630<边长≤...
矩形
风管
厚度国家标准是多少 误差又是多少
答:
《通风管道技术规程》规定普通通风风管及空调风管分为三类:低压、中压、高压
,低于500Pa为低压,500-1500为中压,高于1500为高压风管厚度与压力及边长有关边长≤320mm:中低压厚度0.5mm,高压厚度0.75mm320<边长≤630:中低压厚度0.6mm。高压厚度0.75mm630<边长≤1000:中低压厚度0.75mm,高压厚度...
通风空调风管
验收标准
答:
5. 清洁度:风管应在出厂前进行清洁处理,无尘土、油污等杂物,以保证风管内部洁净
。6. 绝热性能:风管应具有良好的绝热性能,防止热量损失和冷凝水产生。7. 材料质量:风管的材料应符合规定标准,质量应稳定、可靠,无明显缺陷。以上是通风空调风管验收标准的主要方面,验收时应根据具体情况进行检查。
通风空调风管
验收标准
答:
以防止热量损失和冷凝水的产生。7. 材料质量标准:风管所使用的材料应符合相关标准,质量应稳定、可靠,不得有明显的质量缺陷。在
通风空调风管
的验收过程中,应根据具体的标准和
规范
对上述各个方面进行细致的检查。如发现任何不符合要求的问题,应立即进行整改或更换,以确保风管系统的正常运行和性能。
通风空调风管
验收标准
答:
通风空调风管
验收标准是GB50243-2002:空调机组、风机、净化空调机组、风机过滤机组、空气淋浴房的安装位置应正确,固定牢固,连接严密,偏差应符合有关规定。高效过滤器与风管、风管、设备的连接应密封可靠。清洁空调机组、静压箱、风道及回风口,无积灰。送风口、各种末端装置及与洁净室表面连接的各种管道...
风管
厚度是多少?
答:
《
通风
是否牢固、平整、无松动。6.
风管
的防火性能是否符合规定,是否具有足够的防火性能。7.风管的绝热性能是否符合规定,是否具有足够的绝热性能。8.风管的清洁度是否符合规定,是否干净、无异味。9.风管的标识是否符合规定,是否清晰、准确。10.风管的验收记录是否完整、准确、
规范
。
空调风管
最大漏光点数是多少?哪条
规范
规定的?
答:
国家标准《
通风
与空调工程施工质量验收
规范
》GB50243规定。
空调风管
最大漏光点数为每100米16个。空调净化系统风管漏光检测应用于风管系统安装严密性(即漏风量)测试方法。对于风管系统严密性检验的方法有两种:低压系统的风管在制作、安装工艺得到保证的前提下,可采用漏光法检验。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
风管定额损耗13.8%依据
通风管道损耗国家标准
风管损耗率有文件规范吗
风管安装损耗率
金属管子安装损耗标准是多少
通风正常损耗多少
非金属风管损耗
镀锌风管国家损耗标准最新
风管审计的损耗是多少