55问答网
所有问题
请问一下大家 通风与空调漏风量测试的那张表的时间是必须所在层数所有风管材料进场完成 安装完成之后吗?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2019-05-22
规范是这样规定的: 风管系统安装后,必须进行严密性检验,合格后方能交付下道工序。风管系统严密性检验以主、干管为主。在加工工艺得到保证的前提下,低压风管系统可采用漏光法检测。
所以低压风管系统可采用漏光法检测合格的前提下可不做严密性检验。
追问
是所有的风管材料进场完了之后吗
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/IcI8eF4QGG4c8RFL8Q.html
相似回答
空调风管
最大漏光点数是多少?哪条规范规定的?
答:
空调风管
最大漏光点数为每100米16个。 空调净化系统风管漏光检测应用于风管系统安装严密性(即漏风量)测试方法。对于风管系统严密性检验的方法有两种:低压系统
的风管
在制作、安装工艺得到保证的前提下,可采用漏光法检验;中、高压系统风管应采用
漏风量测试
方法。漏风量测试装置应符合现行国家标准《
通风
...
通风空调风管
安装方法浅析?
答:
1.送排风系统
和空调
系统的安装,要在建筑物维护结构施工完成,安装部位的障碍物应清理干净,地面无杂物,风管内无其它管线穿越的条件下进行。检查施工现场预留孔洞的位置,尺寸是否符合图纸要求,有无遗漏现象,预留的孔洞应比风管实际截面每边尺寸大100mm。2.确定标高,安装风管支、吊架,除锈后刷防锈...
通风空调风管
验收标准
答:
通风空调风管
验收标准是GB50243-2002:空调机组、风机、净化空调机组、风机过滤机组、空气淋浴房的安装位置应正确,固定牢固,连接严密,偏差应符合有关规定。高效过滤器
与风管
、风管、设备的连接应密封可靠。清洁空调机组、静压箱、风道及回风口,无积灰。送风口、各种末端装置及与洁净室表面连接的各种管道...
请教
一下大家
通风与空调
在GB5043-2016中
风管
的严密性试验是取消了漏光...
答:
是的,漏光量检测取消了,因为漏光的肯定漏风,所以重复的取消了,直接用
漏风量
替代。
通风
工程包括哪些?
答:
6.矩形风管同心弯管当大边长(水平面边长)》500mm时必须设置导流叶片。7.检查孔设定位置:风管较长时头一个尾一个;如为舒适性空调可不设;对于恒温恒湿空调需要设;高中效过滤器需设检查孔。8.测定孔:干管和支管出入口处设9.系统严密性:按需
测试风管
的面积以m2计算。漏光法检测不合格
漏风量
检测合格,即可10....
大家正在搜
通风管道漏风量检测
风管允许漏风量是多少
通风管道漏风用什么可以补好
带通风窗的防盗门漏风
通风系统漏风量标准
风管漏风量
空调管漏风怎么处理
漏风量测试
怎样防止风管漏风
相关问题
通风与空调系统风管(设备)漏风量测试记录怎么填 有没有课参照...
通风与空调工程中常用的材料有哪些
通风风管怎样计算工程量
《通风与空调工程施工质量验收规范(GB50243-2002)...
通风与空调系统无生产负荷联合调试的主要内容有哪些
矩形风管的允许漏风量计算公式每平米每小时多少立方米
风管严密性漏光法检测和漏风量测试两个记录都要做吗还是就做一个...
通风空调风管验收标准