高压电机单相接地2小时内会烧坏电机吗?

如题所述

其决定因素主要取决于电动机电源的中性点运行方式。
1.电动机电源中性点为有效接地(直接接地或小阻抗接地)时,会有零序保护动作于跳闸。电机保护拒动时会越级跳上级开关。一般应不会烧坏。若所有开关拒动,电动机必烧坏,也就几分钟就烧坏了,不会运行2小时。
2.电动机电源中性点不接地或高阻接地时,电机一相发生金属性接地,虽然另两相电压会升高至原电压的根号3倍,但电流不会增大。只要电机绝缘不被升高后的电压击穿就没事。一般是击不穿的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-12-01
如果是中心点不接地系统,且电容电流很小,电机单相接地后2小时也不会烧坏电机,不过电机都带有接地保护,除非这个保护失灵了。
如果供电系统的电容电流大于5A,就可能在2小时内烧坏电机了本回答被提问者采纳
第2个回答  推荐于2016-05-05

    电机长期在接地接法下工作会烧坏电机。

    因为星形启动时间过久电流太大。一般出在延时继电器上可以检查星启动的控制点是否粘连或互锁触点出现问题。

    星形接法是三相交流电源与三相用电器的一种接线方法。把三相电源三个绕组的末端、X、Y、Z连接在一起,成为一公共点O,从始端A、B、C引出三条端线。

第3个回答  2010-07-28
不会的,首先高压电机的控制有接地保护,保护会动作,其次接地不一定就是电机绕组接地,如果是绕组接地用不了两个小时的.
相似回答