高压电机发生单相接地
高压电动机发生单相接地
故障后必须将其切除
答:
题主是否想询问“高压电动机发生单相接地故障后必须将其切除吗”?
是的。这是因为单相接地故障是高压电动机最常见的故障形式之一
,如果不及时处理,会扩大故障范围,严重时会造成设备损坏和触电因此,因此必须立即将故障点切除,以确保设备和人员的安全。
高压电动机发生单相接地
故障后,必须将其切除。()
答:
高压电机发生单相接地故障,
俗称(外壳)漏电
,心须排除漏电根源、也就是排除故障,方可正常工作,不然将直接导致市电停电,存在用电不安全,而出现触电事故。拆下电机,打开端盖,先用万能表粗查,找出故障处,而后包扎,浇漆烘干,最后用摇表测量绝缘阻值,达到标准,即可将电机安装原位,上电工作。谢谢,...
你好,请问一下: 如果10KV高压系统线路
单相接地发生
后,其它
高压电机
设备...
答:
10KV采用的是三相三线中点不接系统。其中一相
接地
增加了其它两相对地的危险系数。但对正在运行的变压器、
高压电机
等没有影响。在这种状态下运行其它两相对地的电压升高,再有某相接地,就会造成短路事故。因此,有安全规定,在这种状态下运行不能超过两个小时。
为什么
高压电动机单相接地
故障,不必立即切除?
答:
电动机单相接地是作为电机运行的一种保护
,单纯电动机单相接地故障是不影响电机正常工作的,只是无法做到电机漏电保护而已,所以只要电机在正常工作可不必立即切除。但如果电机内部已经有漏电现象,则不要投入运行,一则是为了安全,二来容易进一步烧毁电机。
高压
厂用系统
发生单相接地
时应如何处理?具体步骤有哪些
答:
(5)停用母线电压互感器,检查其高压、低压熔丝,击穿熔断器及其一次回路是否完好。停用电压互感器时,须先撤出该段母线“备用电源自投”装置、低电压等有关保护。(6)如经以上检查处理仍无效,可汇报值班长,联系机、炉专业,倒换和拉开母线上的动力负荷。(7)高压母线
发生单相接地
时,该段上的
高压电动机
...
高压
设备
发生单相接地
故障时为什么过流不起作用
答:
单相接地
故障时会产生零序电压,以大型发
电机
为例,通常其中性点是高阻抗接地的,也就是说零序阻抗比较大,接地故障时,相对发电机的额定电流而言,其零序电流很小,难以用过流继电器反应该故障。所以此时应采用零序过压继电器。
高压电机
匝间短路会熔化铁芯吗为什么
答:
电流大于10A。根据华强电子网查询。
高压电机发生单相接地
故障时,接地电流大于10A,将造成电机定子铁芯烧毁。另外单相接地故障还可能发展成匝间短路或相间短路。
高压电机单相接地
2小时内会烧坏电机吗?
答:
1.
电动机
电源中性点为有效
接地
(直接接地或小阻抗接地)时,会有零序保护动作于跳闸。
电机
保护拒动时会越级跳上级开关。一般应不会烧坏。若所有开关拒动,电动机必烧坏,也就几分钟就烧坏了,不会运行2小时。2.电动机电源中性点不接地或高阻接地时,电机一相
发生
金属性接地,虽然另两相电压会升高至原...
10kv
单相接地
,对正在运行的10kv
电机
有什么影响?
答:
对
电机
有危害的.规程规定,只能运行两小时.因为电机对地电压上升为线电压,对绝缘有损害.
高压电动机单相接地
故障什么原因?
答:
高压电机单相接地
故障,如果不是接线端子那里接地,就是电机内部绕组绝缘损坏,导体对铁芯放电短路