为什么高压电动机单相接地故障,不必立即切除?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2019-03-02
电动机单相接地是作为电机运行的一种保护,单纯电动机
单相接地故障
是不影响电机正常工作的,只是无法做到电机漏电保护而已,所以只要电机在正常工作可不必立即切除。
但如果电机内部已经有漏电现象,则不要投入运行,一则是为了安全,二来容易进一步烧毁电机。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/IG8c8eGeQG8IGIRcR84.html
相似回答
高压电动机
发生
单相接地故障
后必须将其
切除
答:
题主是否想询问“高压电动机发生单相接地故障后必须将其切除吗”?
是的。这是因为单相接地故障是高压电动机最常见的故障形式之一
,如果不及时处理,会扩大故障范围,严重时会造成设备损坏和触电因此,因此必须立即将故障点切除,以确保设备和人员的安全。
高压电动机
发生
单相接地故障
后必须将其
切除
答:
3. 若不及时处理单相接地故障,可能会导致故障范围扩大
。4. 故障范围扩大可能引发设备损坏,甚至触电事故。5. 因此,及时切除故障点对于确保设备和人员安全至关重要。
高压电机接地
线断需不需要仃高压电
答:
需要
。高压电动机发生单相接地故障后,必须切断全部电源,特别是使用漏电开关,因为零线断了可能漏电时不会动作,因为大多数漏电开关动作线圈取自一火一零。输配电线路断线不及时停运,输配电设备缺相运行,会危及输配电设备的安全。
为什么
中性点不接地的电力系统发生
单相接地
时,不影响三项用电设备的正常...
答:
但是若发生单相接地故障时电网长期运行,
因非故障的两相对地电压升高,可能引起绝缘的薄弱环节被击穿,发展成为相间短路,使事故扩大
,影响用户的正常用电。还可能使电压互感器铁心严重饱和,导致电压互感器严重过负荷而烧毁。同时弧光接地还会引起全系统过电压,进而损坏设备,破坏系统安全运行。
电力系统
单相接地故障
后 故障相
切除
剩两相还能用?
答:
首先,你的问题是针对110kv及以上供电线路的。110kv及以上系统
单相接地
就是单相短路,必须
立即切除,
这一点和35kv,10kv,6kv不同。电力系统很多短路
故障
都是瞬间的,例如风筝引起的短路,随着弧光一闪就已经自动消失。设计重合闸就是为了应对这种瞬间故障。重合闸分为三相重合闸和单相重合闸。前者不论何种...