什么是发电机-变压器组保护啊??最好能详细点!!
这个 组 是什么意思??小第有个毕业设计是关于发电机-变压器组保护的整定计算,能不能提供点相关资料啊!谢谢
举报该问题
推荐答案 2009-08-25
“组”的意思就是:你的设计中除了有发电机的保护外(比方小差、横差、失磁、失步、误上电、过激磁等等),还要有变压器的保护(比方大差、主变零序、主变压力释放、主变重瓦斯等等)。
换句话说是:你要做一个单元接线系统(发电机变压器组接线系统)的保护整定计算。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/IIeLe48GR.html
相似回答
发电机变压器组保护
答:
1、纵联差动保护:为定子绕组及其引出线的相间短路保护。2、横联差动保护:为定子绕组一相匝间短路保护
。只有当一相定子绕组有两个及以上并联分支而构成两个或三个中性点引出端时,才装设该种保护。3、单相接地保护:为发电机定子绕组的单相接地保护。4、励磁回路接地保护:为励磁回路的接地故障保护。...
发电机
有
什么保护?
答:
1、
过励磁保护:由于现代大型发电机
、变压器的额定工作磁密接近其饱和磁密,使得过励磁故障的后果更加严重,并且,对于发电机-变压器组其电压和频率都会大幅度偏离额定值,有可能出现因电机转速偏低而电压接近额定值时由低频产生的过励磁故障。因此,发变组必须要配置专门的过励磁保护。2、过负荷保护:发电...
发电机
、
变压器
、线路的
保护
动作
答:
发电机
1 、发电机失磁保护
2、过激磁保护3、定子接地保护4、定子匝间保护 5、失步保护 6、低频累加保护7、励磁回路
过负荷保护
8、转子一点接地保护9、对称过负荷保护 10、负序过负荷保护11、过电压保护 1 发电机失磁保护 失磁保护作为发电机励磁电流异常下降或完全消失的失磁故障保护。由整定值自动...
变压器过激磁保护
答:
变压器过激磁保护:也叫变压器过励磁保护
。当发电机或变压器发生过励磁故障时,铁芯的工作磁密升高导致其出现饱和使得铁损增加。铁芯饱和还会使漏磁场增强,漏磁通在穿过铁芯表面和相应结构件中引起的涡流损耗也相应增加。由这些附加损耗引起的温升有可能导致设备绝缘的损坏。 由于现代大型发电机、变压器的额定...
关于
发电机变压器组
差动
保护
的问题
答:
答:1、
发电机变压器组
差动
保护
的范围是变压器高压侧套管互感器处至发电机中性点连接点以内的互感器处,也就是变压器高低压绕组、变压器与发电机的连接电缆及互感器、发电机定子绕组。2、发电机变压器组差动保护动作的现象是在保护范围内有短路故障存在时,瞬间动作于跳闸,关机、灭磁、报警。3、发电机...