关于发电机变压器组差动保护的问题

请问1、发电机变压器组差动保护的范围是什么?
2、发电机变压器组差动保护动作的现象是什么?
3、发电机变压器组差动保护动作的检查与处理?
请各位老师大侠指点下。谢谢! 请看清是发电机变压器组差动保护

答:
1、发电机变压器组差动保护的范围是变压器高压侧套管互感器处至发电机中性点连接点以内的互感器处,也就是变压器高低压绕组、变压器与发电机的连接电缆及互感器、发电机定子绕组。
2、发电机变压器组差动保护动作的现象是在保护范围内有短路故障存在时,瞬间动作于跳闸,关机、灭磁、报警。
3、发电机变压器组差动保护动作的检查与处理,作好动保护动作记录,重点检查发电机、变压器、二者之间连接设备是否有故障存在(若变压器短路可能同时有瓦斯保护动作),并确认保护是否误动。