55问答网
所有问题
当前搜索:
发电机变压器组
...重大事故的二十五项重点要求”继电保护实施细则
发电机变压器组
...
答:
发电机失步和失磁保护需细致研究,防止系统单相故障导致的误动作。进相运行时,要检查和校核保护的测量原理和动作特性,防止不正确跳闸。失步保护仅在威胁到
发电机变压器组
安全时才动作,并避免180度电势角开断。失磁保护需正确识别短路和失磁故障,还需配置振荡闭锁元件。定子接地保护,基波零序保护应独立...
发电机变压器组
单元接线是什么意思啊?
答:
发电机变压器组
单元接线:是发电机直接(或经一台隔离开关、或经一台断路器及相应的隔离开关)与变压器连接成一个单元,将电能送入高一级电压电网的接线方式。采用发电机与变压器相联组成的单元 ;发电机回路和主变回路都装有QF和QS。优点:1、减少发电机和主变侧QF的数量,以及节省高压配电装置占地面积,...
发电机变压器组
运行中,造成过励磁的原因有哪些?
答:
造成过励磁的原因有以下几方面:(1)发电机-
变压器组
与系统并列前,由于误操作,误加大励磁电流引起。(2)发电机启动时,转子在低速预热时,误将电压升至额定值,则因
发电机变压器
低频运行而造成过励磁。(3)切除发电机过程中,发电机解列减速,若灭磁开关拒动,使发电机遭受低频引起过励磁。(4)...
发电机
—
变压器组
发生非全相运行时如何处理?
答:
发变组接线是不允许非全相运行的,所以如果发变组出口开关是分相操作的,那应该由非全相保护动作断开其它未断开相,如是三相机械联动,则需启动断路器失灵保护,断开母联开关和故障
机组
所在母线上的所有220KV开关。典型操作如下:如机组开关发生非全相,集控室运行人员通过定子电流、负序电流、定子电压等参...
发电机变压器组
并网靠高压侧断路器实现,并网时三相电流不平衡不明显加...
答:
造成三相负荷电流不平衡的主要原因 在日常生产、生活中,一般采用三相四线制供电。从星形连接的三相绕组的中性点引出中性线,这样可以同时获得线电压和相电压。使用单位或施工单位往往只考虑配电线路的承载量,而容易忽视如何将配电线路三相负荷分配合理。比如在照明系统中A、B、C、三相均带有负荷,...
发电机
,
变压器
的构造,工作原理?
答:
由于原边和副边中的电流是通过磁路来转换的,这样
变压器
就可以将原边的电路和副边的电路在电气上产生隔离的效果,也使得使用的人可以更加的安全。
发电机
的工作原理:一、直流发电机的工作原理 直流发电机的工作原理就是把电枢线圈中感应产生的交变电动势,靠换向器配合电刷的换向作用,使之从电刷端引出时...
发电机变压器组
单元接线中设备的配置
答:
由于电流互感器线圈数较多,一般都能满足保护和测量的需要,故一般情况下不会在断路器两侧均设置电流互感器,只在其中一侧(靠母线外侧)配置一组电流互感器就行了。发变组差动保护低压侧的电流互感器,是在
发电机
的尾部(中性点联结处)。关于差动保护的电流互感器,必须是在
变压器
各侧均需配置。因为...
什么是
发电机
-
变压器组
保护啊??最好能详细点!!
答:
“组”的意思就是:你的设计中除了有发电机的保护外(比方小差、横差、失磁、失步、误上电、过激磁等等),还要有变压器的保护(比方大差、主变零序、主变压力释放、主变重瓦斯等等)。换句话说是:你要做一个单元接线系统(
发电机变压器组
接线系统)的保护整定计算。
从
发电机
和
变压器
的绕组结构分析,为什么发电机局部放电的能力比变压器...
答:
1、
发电机
绕组是崁在线槽内,局部放电的能力比
变压器
的大,槽口的绝缘不好处理,容易出现薄弱环节漏电放电。变压器绕组是绕在铁芯上,绝缘的处理容易,不容易放电。2、发电机一般是工作在潮湿,油气、水份都严重的地方,绕组绝缘容易受到损伤漏电。变压器安装在干燥的地方,绕组是密封在油箱或密封在箱体里,...
为什么现代大大型
发电机
--
变压器组
应装设非全相运行保护?
答:
大容量
发电机
如果处于非全相运行状态,机组转子将发生比较明显和强烈的震动,会危及发电机安全,所以必须设置非全相保护
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
发电机变压器组什么意思
发电机变压器组的工作原理
发电机励磁变压器
发变组
发电机和变压器的接线方式
发电机和变压器连接
变压器用发电机反供
发电机变压器单元接线
发电机接地变压器什么作用