发电机变压器组的保护与发电机变压器组的继电保护的区别
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-04-17
区别就是多了“继电”两个字,再没什么区别, 继电就是由继电器构成的保护,不过现在都是微机保护。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/cIIcIc4QI.html
其他回答
第1个回答 2012-04-17
没区别,可以划等号
相似回答
发电机
差动
保护和变压器
差动
保护的区别
答:
变压器的
绕组有多个绕组如:高压绕组、中压绕组、低压绕组等,从而根据绕组的接线方式分为y/y0/d11、y/y0/y0、d/d0/y11等,导致保护必须考虑因此带来的电流角度变换;又因为有高、低压绕组,而且电流不同,从而在高、低压侧采用不同变比的电流互感器,又导致产生了电流平衡系数。而
发电机
没有高、低压...
电厂
继电保护
有哪些
答:
电厂
继电保护
有以下几种:一、
发电机
保护 1. 差动保护。这是一种反映发电机内部故障
的保护
,当发电机内部发生相间短路时,通过比较发电机两端的电流来判断是否发生故障,并迅速切断电源。2. 接地保护。用于防止发电机因绕组与铁芯间发生接地故障而造成损坏,一旦检测到异常接地电流,保护系统将启动并断开...
...事故的二十五项重点要求”
继电保护
实施细则
发电机变压器组保护
...
答:
需注意:1)高频、低频、过压和欠压保护需考虑不同运行工况
和发电机组
特性;2)过励磁保护需全面考虑
变压器
能力,遵循阶梯动作原则;3)定子接地保护需根据实测数据;4)负序电流保护依据过负荷和负序电流A值;5)差动保护设定需在保证正确动作前提下避免过度灵敏。对于100兆瓦及以上容量的机组,微机保护应双重...
发电机变压器组
高压断路器失灵
保护
分析
答:
1.1 失灵
保护的
复合电压闭锁问题 早期的失灵保护装置回路没有复合电压闭锁,失灵保护经常误动。后经改造,在失灵保护回路加装了复合电压闭锁,但是随着机组单机容量的增大,负序电流对发电机转子的危害加剧,要求在
发电机变压器组
高压侧断路器非全相运行时,尽快解除复合电压闭锁,并且解除发电机变压器组失灵保护复合电压闭锁的...
变压器继电保护
有几种类型?
答:
变压器继电保护
是用于
保护变压器
设备的重要装置,主要作用是在变压器发生故障或异常情况时及时切断电源,避免设备损坏和事故发生。根据保护功能和原理的不同,变压器继电保护可以分为以下几种类型:1. 过流保护:监测变压器绕组电流,当电流超过设定值时断开电路,防止设备过载损坏。2. 短路保护:检测变压器绕组...
大家正在搜
发电机变压器继电保护应用
发电机继电保护的原理及保护范围