发电机有什么保护?

大型发电机有那些主保护?

1、过励磁保护:由于现代大型发电机、变压器的额定工作磁密接近其饱和磁密,使得过励磁故障的后果更加严重,并且,对于发电机-变压器组其电压和频率都会大幅度偏离额定值,有可能出现因电机转速偏低而电压接近额定值时由低频产生的过励磁故障。因此,发变组必须要配置专门的过励磁保护。

2、过负荷保护:发电机长时间超过额定负荷运行时作用于信号的保护。中小型发电机只装设定子过负荷保护;大型发电机应分别装设定子过负荷和励磁绕组过负荷保护。

3、定子绕组过电流保护:当发电机纵差保护范围外发生短路,而短路元件的保护或断路器拒绝动作,这种保护作为外部短路的后备,也兼作纵差保护的后备保护。

扩展资料:

电动机保护器(电机保护器)是以检测线电流的变化(包括采取、正序、负序、零序和过流)为原则,可检测断相或过载信号。除具有断相保护功能外,还具有过负荷、堵转保护功能。

电动机保护器(电机保护器)是发电、供电、用电系统的重要器件。是跨行业、量大面广、节能效果显著的节能机电产品。几乎渗透到所有用电领域。

是工业、农业和国防建设及人民生活正常生产和安全工作的重要保证,在国民经济和节能事业中有着不可替代的重要地位和作用。

参考资料来源:百度百科-发电机保护



温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-07
  对于发电机可能发生的故障和不正常工作状态,应根据发电机的容量有选择地装设以下保护。
(1)纵联差动保护:为定子绕组及其引出线的相间短路保护。
(2)横联差动保护:为定子绕组一相匝间短路保护。只有当一相定子绕组有两个及以上并联分支而构成两个或三个中性点引出端时,才装设该种保护。
(3)单相接地保护:为发电机定子绕组的单相接地保护。
(4)励磁回路接地保护:为励磁回路的接地故障保护。
(5)低励、失磁保护:为防止大型发电机低励(励磁电流低于静稳极限所对应的励磁电流)或失去励磁(励磁电流为零)后,从系统中吸收大量无功功率而对系统产生不利影响,100MW及以上容量的发电机都装设这种保护。
(6)过负荷保护:发电机长时间超过额定负荷运行时作用于信号的保护。中小型发电机只装设定子过负荷保护;大型发电机应分别装设定子过负荷和励磁绕组过负荷保护。
(7)定子绕组过电流保护:当发电机纵差保护范围外发生短路,而短路元件的保护或断路器拒绝动作,这种保护作为外部短路的后备,也兼作纵差保护的后备保护。
(8)定子绕组过电压保护:用于防止突然甩去全部负荷后引起定子绕组过电压,水轮发电机和大型汽轮发电机都装设过电压保护,中小型汽轮发电机通常不装设过电压保护。
(9)负序电流保护:电力系统发生不对称短路或者三相负荷不对称(如电气机车、电弧炉等单相负荷的比重太大)时,会使转子端部、护环内表面等电流密度很大的部位过热,造成转子的局部灼伤,因此应装设负序电流保护。
(10)失步保护:反应大型发电机与系统振荡过程的失步保护。
(11)逆功率保护:当汽轮机主汽门误关闭,或机炉保护动作关闭主汽门而发电机出口断路器未跳闸时,从电力系统吸收有功功率而造成汽轮机事故,故大型机组要装设用逆功率继电器构成的逆功率保护,用于保护汽轮机。
第2个回答  2012-05-29
1 发电机差动保护 18 发电机转子一点接地保护
2 主变差动保护 19 发电机转子两点接地保护
3 高厂变差动保护 20 过激磁保护
4 低阻抗保护 21 主变零序过流保护
5 非全相保护 22 主变间隙零序过流保护
6 发电机匝间保护 23 主变零序电压保护
7 发电机失磁保护 24 复压过流保护
8 发电机失步保护 25 厂变分支零序过流保护
9 发电机逆功率保护 26 厂变分支复压过流保护
10 发电机记忆过流保护 27 厂变分支限时速断保护
11 发电机低频保护 28 励磁变差动保护
12 发电机定子接地保护 29 励磁变过流保护
13 电压平衡功能 30 励磁变过负荷保护
14 励磁系统故障 31 断路器非全相保护
15 启停机保护 32 发电机过电压保护
16 发电机对称过负荷保护 33 变压器启动风冷
17 发电机负序过负荷保护 34 其他保护功能可以选择投退
第3个回答  2013-10-13
您好!

