55问答网
所有问题
水冷螺杆冷水机组,低压故障报警,估计是什么原因?
我单位用南京天加水冷螺杆冷水机组,启动时老出现低压故障和出水温度过低报警,估计是什么原因? 谢谢
举报该问题
其他回答
第1个回答 2013-01-06
90%以上原因是蒸发器进水量不足,水系统Y型除污器堵塞
<上一页
1
2
相似回答
麦克维尔单
螺杆水冷
式
冷水机组低压报警
怎么回事
答:
归根结底来说是制冷剂蒸发过量
,可能原因是蒸发器侧水流量大温度低(水冷,风冷为外界空气凉),制冷剂不足,干燥器故障,压缩机故障等
螺杆
式
冷水机组
5种常见
故障
及处理方法分析
答:
机组出现低压报警,
可能是由于制冷剂不足、冷却水水温太低或冷冻水过少等原因导致
。处理方法:1.检查制冷剂添加量,确保制冷剂充足,如有泄漏需及时修复并补充。2.调整冷却水温度,如水温过低,可适当关闭冷却塔阀门或提高冷却水温度。3.检查冷冻水系统,确保冷冻水供应充足,如有系统空气、缺水或水泵损坏...
水冷螺杆冷水机组,低压故障报警,估计是什么原因
答:
你好,
估计是漏氟了
,
天加
水冷螺杆式冷水机组
1井压缩机压差低
报警
答:
根据我们的经验,冷水机压缩机若是低压报警的话,
主要原因为冷水机漏冷媒或者冷水机毛细管堵塞
,建议返修冷水机,让厂家的售后技术人员找出漏点对其进行补焊或者更换冷水机毛细管。
水冷螺杆冷水机组
高
低压报警
的处理方法
答:
冷却水温偏高,冷凝效果不良。
冷水机组
要求的冷却水额定工况在30~35℃,水温高,散热不良,必然导致冷凝压力高,这种现象往往发生在高温季节。解决方法:造成水温高的
原因
可能是:冷却塔
故障,
如风机未开甚至反转,布水器不转,表现为冷却水温度很高,而且快速升高;外界气温高,水路短,可循环的水量少,...