推荐答案 2020-02-28
冷却水温偏高,冷凝效果不良。冷水机组要求的冷却水额定工况在30~35℃,水温高,散热不良,必然导致冷凝压力高,这种现象往往发生在高温季节。
解决方法:造成水温高的原因可能是:冷却塔故障,如风机未开甚至反转,布水器不转,表现为冷却水温度很高,而且快速升高;外界气温高,水路短,可循环的水量少,这种情况冷却水温度一般维持在较高的水平,可以采取增加储水池的办法予以解决。
冷冻出水温度范围为3℃~20℃,可广泛应用于塑胶,电镀,电子,化工,制药,印刷,食品加工等各种工业冷冻制程需使用冷冻水的领域,或大型商场,酒店,工厂,医院等各种中央空调工程中需使用冷冻水集中供冷的领域。具具体情况可以咨询凯德利技术部王工。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/RIQFIeIGG8I88ce8GF.html
其他回答
第1个回答 2020-02-28
1、如果是低压,是外漏还好点,内漏很麻烦,先停下来,检查管路是否有油污垢,明显是外漏,把冷煤抽出来,把漏部分焊好,重新保压,加冷煤就行啦!
2、如果同内漏,就要检查壳管式铜管,其中一个二根漏,堵住,或更换他们,这样保压加冷煤就可以用了!
3、严重只有更换整条壳管式蒸发器
4、一般水冷螺杆式冷水机高压15KG左右,低温5KG左右。
早点处理,有利于设备不必要伤害,如果压力小,水倒灌,如果压缩机进水就很严重。
本回答被网友采纳
相似回答
螺杆式冷水机组
5种常见故障及
处理方法
分析
答:
1.清理冷却塔,去除污染物,提高散热效果
。2.清理冷却水侧管道内的异物,保证水流畅通。3.检修或更换冷却水泵,确保其正常工作。总结:针对螺杆式冷水机组的常见故障,我们需要根据故障现象和原因采取相应的处理方法。及时排查和维修故障,可以保证冷水机组的正常运行,提高设备的使用寿命。同时,定期对设备进...
水冷螺杆冷水机组
,
低压
故障
报警
,估计是什么原因?
答:
二、解决压缩机低压报警的方法
1. 检查冷媒是否充足。如发现冷媒不足,需要及时加注冷媒。2. 检查膨胀阀是否正确工作
。如果膨胀阀有故障,需要更换或者修理。3. 检查电子膨胀阀控制器是否正常。如发现故障,需要更换或者修理控制器。4. 检查管路是否正常。如发现管路出现问题,需要清洗或者更换管路。三、...
螺杆式冷水机组
常见故障及
处理方法
答:
检查压缩机的运行状况,清理或更换过滤器。检查电路连接,确保电源电压稳定。必要时更换压缩机或电机绕组
。故障现象:压缩机马达绕组内嵌的热敏电阻阻值异常。可能原因:压缩机过载、电机绕组短路、电源电压不稳定等。处理方法:通信故障:检查通信线路,确保其连接良好,无断路或接触不良现象。清理接口,防止受潮...
螺杆式冷水机组
5种常见故障及
处理方法
分析
答:
4、制冷剂充灌过多:需要排出多余的部分;5、冷凝器上进气阀未完全打开:检查并全打开;6、吸气压力高于正常情况:参考‘吸气压力过高’故障
处理
;二、
螺杆式冷水机
排气压力过低 1、通过冷凝器的水流量过大:此时要调小阀门;2、冷凝器的进水温度过低:调节冷却水塔风机转速或风机工作台数。3、大量液体...
我单位用海尔HX66
水冷螺杆冷水机组
,启动时老出现高底压差
报警
,估计是什 ...
答:
温度过高,热交换系数不好,清理即可
水冷机组
的话,那么加大冷却水流量,把冷却塔风机开大即可,如果是其他介质循环的,那么也是加大循环量即可 总之可能性最大的,就是冷凝器温度过高。温度高,必然需要更高的压力才能使其液化,
高压
不仅对压缩机有损害,而且对机组管道也有损害,所以就会有
报警
。
大家正在搜
冷水机组螺杆式风冷冷水机
水冷低温螺杆式冷水机
水冷螺杆式冷水机组品牌
水冷螺杆式冷水机组型号参数
螺杆式冷水机组压缩机
螺杆水冷冷水机组
水冷螺杆式冷冻机组
水冷离心式冷水机组
满液式水冷冷水机组
相关问题
水冷螺杆冷水机组,低压故障报警,估计是什么原因?
水冷螺杆冷水机组高低压报警的处理方法
螺杆式冷水机组常见故障及处理方法
水冷螺杆式冷水机组如何保养
螺杆式冷水机组维护与保养方法是什么
水冷式冷水螺杆制冷机组有哪些故障
水冷螺杆式冷水机组的工作原理
南京天加空调设备有限公司水冷螺杆式冷水机组出现0级系统报警是...