水冷螺杆式冷水机组高低压报警处理方法?

如题所述

冷却水温偏高,冷凝效果不良。冷水机组要求的冷却水额定工况在30~35℃,水温高,散热不良,必然导致冷凝压力高,这种现象往往发生在高温季节。
解决方法:造成水温高的原因可能是:冷却塔故障,如风机未开甚至反转,布水器不转,表现为冷却水温度很高,而且快速升高;外界气温高,水路短,可循环的水量少,这种情况冷却水温度一般维持在较高的水平,可以采取增加储水池的办法予以解决。
冷冻出水温度范围为3℃~20℃,可广泛应用于塑胶,电镀,电子,化工,制药,印刷,食品加工等各种工业冷冻制程需使用冷冻水的领域,或大型商场,酒店,工厂,医院等各种中央空调工程中需使用冷冻水集中供冷的领域。具具体情况可以咨询凯德利技术部王工。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-02-28
1、如果是低压,是外漏还好点,内漏很麻烦,先停下来,检查管路是否有油污垢,明显是外漏,把冷煤抽出来,把漏部分焊好,重新保压,加冷煤就行啦!
2、如果同内漏,就要检查壳管式铜管,其中一个二根漏,堵住,或更换他们,这样保压加冷煤就可以用了!
3、严重只有更换整条壳管式蒸发器
4、一般水冷螺杆式冷水机高压15KG左右,低温5KG左右。
早点处理,有利于设备不必要伤害,如果压力小,水倒灌,如果压缩机进水就很严重。本回答被网友采纳
相似回答