55问答网
所有问题
天加水冷螺杆式冷水机组1井压缩机压差低报警
天加水冷螺杆式冷水机组1井压缩机压差低报警
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-09-20
根据我们的经验,冷水机压缩机若是低压报警的话,主要原因为冷水机漏冷媒或者冷水机毛细管堵塞,建议返修冷水机,让厂家的售后技术人员找出漏点对其进行补焊或者更换冷水机毛细管。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/FIc48I4cc8eQF8FIGcR.html
其他回答
第1个回答 2015-12-28
低压报警的话可能是漏雪种了!
相似回答
水冷螺杆冷水机组
,低压故障
报警
,估计是什么原因?
答:
一、压缩机低压报警的原因
1. 冷媒不足
。如果压缩机的压缩能力不能满足冷却系统的要求,冷媒就会不足,从而导致压缩机低压报警。2.
膨胀阀故障
。如果膨胀阀的开度不正确或者膨胀阀与压缩机不匹配,也会导致低压报警。3.
电子膨胀阀控制器故障
。如果电子膨胀阀控制器出现故障,就会导致膨胀阀无法正常控制...
南京
天加
空调设备有限公司
水冷螺杆式冷水机组
出现0级系统
报警
是怎么回事...
答:
回答:被锁机了!需要解锁密码进去再做故障复位!可以搞定的!
南京
天加
空调设备有限公司
水冷螺杆式冷水机组
出现0级系统
报警
是怎么回事...
答:
被锁机了!需要解锁密码进去再做故障复位!可以搞定的!
南京
天加
空调设备有限公司
水冷螺杆式冷水机组
高压持续怎么处理_百度...
答:
你说的应该是高压保持报警吧,有这么几种方法!1,
冷凝器铜管结垢严重影响换热效果,可以把冷凝器两端端盖打开清洗,或者内部有脏东西堵上了
。2,夏天的循环水温度太高了,冷却塔风机有没有打开降温。3,出水温度太高,指的是载冷剂的温度,你可以先在百分之75运行一段时间将温度降下来,然后在满载运行...
普通的
螺杆式冷水机组压缩机
可变频调速吗
答:
天加水冷螺杆式冷水机组1井压缩机压差低报警 根据我们的经验,冷水机压缩机若是低压报警的话,
主要原因为冷水机漏冷媒或者冷水机毛细管堵塞
,建议返修冷水机,让厂家的售后技术人员找出漏点对其进行补焊或者更换冷水机毛细管。广东螺杆式冷水机组价格 广东螺杆式冷水机组价格,不好了,看你多大,好像有好...
大家正在搜
螺杆式冷水机组压缩机
冷水机组压缩机不运行报警
水冷低温螺杆式冷水机
冷水机组压缩机电流低
螺杆式冷水机组制冷原理图
螺杆水冷冷水机组
水冷螺杆式冷冻机组
冷水机组压缩机
什么是螺杆式冷水机组
相关问题
天加中央空调1号压缩机底压报警。
天伽中央空调螺杆机报压缩机压差低故障怎么处理?
水冷螺杆冷水机组,低压故障报警,估计是什么原因?
水冷螺杆冷水机组高低压报警的处理方法
水冷螺杆式冷水机组高低压报警处理方法?
水冷式制冷机组1号压缩机低压保护,消报警是时按成编辑,1号压...
水冷冷水机组空调低压有时报警有时正常
螺杆式冷水机组常见故障及处理方法