螺杆式冷水机组低压过低故障怎么解决。

地源热泵中央空调系统,制冷工况( 100%运行时高压11.5公斤,低压4.2公斤),达到设定温度时开始卸载,75%时高低压基本不变,50%时低压快速下降到1.5公斤,此时报警:低压过低,停机,过约10秒钟压力恢复到4.2公斤,高压也是4.2左右。低压保护继电器设置4公斤的保护值。
( 100%运行时高压11.5公斤,低压4.2公斤),达到设定温度时开始卸载,75%时高低压基本不变,50%时低压快速下降到1.5公斤,此时报警:低压过低,停机,压力恢复到4.2公斤,高压也是4.2左右。低压保护继电器设置4公斤的保护值。

第1个回答  2014-06-05
1 冷媒不足
2 过滤器堵塞
3 膨胀阀开启度过小
4 毛细管堵塞
排除方法
1 补漏,补充冷媒或调整膨胀阀
2 清洗或更换过滤器
3 适当调整膨胀阀开启度
4 清洗或更换毛细管
相似回答