55问答网
所有问题
水冷螺杆冷水机组,低压故障报警,估计是什么原因
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2017-08-20
你好,估计是漏氟了,
相似回答
麦克维尔单
螺杆水冷
式
冷水机组低压报警
怎么回事
答:
归根结底来说是制冷剂蒸发过量
,可能原因是蒸发器侧水流量大温度低(水冷,风冷为外界空气凉),制冷剂不足,干燥器故障,压缩机故障等
螺杆
式
冷水机组
5种常见
故障
及处理方法分析
答:
二、低压故障 故障现象:机组出现低压报警,
可能是由于制冷剂不足、冷却水水温太低或冷冻水过少等原因导致
。处理方法:1.检查制冷剂添加量,确保制冷剂充足,如有泄漏需及时修复并补充。2.调整冷却水温度,如水温过低,可适当关闭冷却塔阀门或提高冷却水温度。3.检查冷冻水系统,确保冷冻水供应充足,如有...
天加
水冷螺杆式冷水机组
1井压缩机压差低
报警
答:
根据我们的经验,冷水机压缩机若是低压报警的话,
主要原因为冷水机漏冷媒或者冷水机毛细管堵塞
,建议返修冷水机,让厂家的售后技术人员找出漏点对其进行补焊或者更换冷水机毛细管。
水冷螺杆冷水机组,低压故障报警,估计是什么原因
答:
你好,
估计是漏氟了
,
请教
螺杆
式
冷水机组
有时报压缩机
低压故障,
运行时高压8个压左右
,低压
2...
答:
这种情况属于制冷剂不足,需要补充制冷剂。一般
水冷机组低压
四五个压,高压是16个压左右。不过压力多少需要根据机组制冷剂及
冷水机组
形式有关,比如满液式和干式是有差别的。
大家正在搜
蒸发冷却冷水机组是螺杆机吗
螺杆水冷式冷水机组
水冷螺杆机组制冷原理图
水冷螺杆式冷水机组品牌
水冷螺杆式冷水机组维修
水冷螺杆式冷水机组型号参数
螺杆式冷水机组压缩机
水冷螺杆机空调机组
水冷螺杆冷凝机组
相关问题
水冷螺杆冷水机组,低压故障报警,估计是什么原因?
水冷螺杆冷水机组高低压报警的处理方法
麦克维尔单螺杆水冷式冷水机组低压报警怎么回事
冷水机高低压故障报警怎么处理
工业冷水机低压报警故障怎么排除
冷水机组排气温度过低而且低压报警是什么原因/
满夜式水源螺杆机组低压报警什么原因
水冷冷水机组空调低压有时报警有时正常