推荐答案 推荐于2017-10-03
归根结底来说是制冷剂蒸发过量,可能原因是蒸发器侧水流量大温度低(水冷,风冷为外界空气凉),制冷剂不足,干燥器故障,压缩机故障等
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/IILQGR8QcFFL4cIFQLG.html
其他回答
第1个回答 2015-07-07
制冷剂不足
追答
还有别的问题 一般是制冷剂不足 看蒸发温度多少
相似回答
麦克维尔水冷螺杆冷水机组
水温急停
报警
是什么原因?
答:
导致水温突然异常降低的可能性一般都是水泵故障,导致水流量不足,有时候也有阀门因素,突然阀门异常关闭
,或者设计的时候将末端风阀等关闭速度设置过快,导致瞬间没有热负荷也有可能。
...
麦克维尔
中央空调水
机组
显示
冷水
流量开关
报警
主机不工作_百度知 ...
答:
1、循环水泵没打正常开启,水流开关的触点没有闭合
;2、
水流开关安装位置不当
,安装于水流不稳处造成靶片长期不当受力而折断,致使水流开关触电闭合力不足导致报警;3、
水流开关触电连接于控制主板处接线不牢
造成松脱,导致报警。4、
水管路过滤器堵塞
,只是水流阻力大流速不足,流量开关触电无力闭合产生报...
工业风冷
式冷水机
高
低压
故障
怎么
处理
答:
首先需要判断冷水机为高压还是低压,
一般若是高压故障,那么很有可能为工业冷水机积尘严重或者散热通风不良造成的
,建议定期拆洗工业工业冷水机防尘网,使用空气枪清理冷水机冷凝器上的灰尘,把冷水机摆放在通风的位置;若是低压故障,主要为冷水机漏冷媒或者冷水机毛细管堵塞,则建议联系冷水机厂家,找出漏点...
麦克维尔冷水机组
报蒸发器水流开故除
答:
1、循环水泵没打正常开启,水流开关的触点没有闭合
;2、
水流开关安装位置不当
,安装于水流不稳处造成靶片长期不当受力而折断,致使水流开关触电闭合力不足导致报警;3、
水流开关触电连接于控制主板处接线不牢
造成松脱,导致报警。4、
水管路过滤器堵塞
,只是水流阻力大流速不足,流量开关触电无力闭合产生...
麦克维尔
风冷
冷水机组
故障代码er25出水温度过低
怎么
处理解决方法_百度...
答:
检查冷冻水系统管路上所有的阀门有没有完全打开,检查冷冻水管路上的过滤器是否过脏,必要时候拆开过滤器清洗干净并装回去。检查冷冻水泵工作状态是否正常。
大家正在搜
麦克维尔螺杆式风冷冷水机组
麦克维尔单螺杆冷水机组参数
麦克维尔冷水机组压机
麦克维尔水冷螺杆机组
麦克维尔离心式冷水机组
麦克维尔风冷冷水机组说明书
麦克维尔冷水机组型号
麦克维尔冷水机组参数
麦克维尔水冷模块机组
相关问题
麦克维尔水冷螺杆冷水机组 水温急停报警 是什么原因?
麦克维尔单螺杆冷水机退出系统后怎么启动
麦克维尔单螺杆冷水机组排气过热度低停机怎样解决
中央空调维修高手进 麦克维尔中央空调水机组显示冷水流量开关报...
麦克维尔风冷冷水机组故障代码19怎么复位?
麦克维尔单螺杆冷水机电机为什么无法卸载
麦克维尔风冷冷水机组故障代码ER25出水温度过低 怎么处理
麦克维尔风冷冷水机组故障代码er25出水温度过低 怎么处理解...