过电流整定值计算方法

如题所述

过电流和速断保护整定值的计算公式

过电流保护的整定计算

计算变压器过电流保护的整定值

式中
—继电保护动作电流整定值(A);

—保护装置的可靠系数,DL型电流继电器一般取1.2;GL型继电器一般取1.3;

—接线系数,相电流接线时,取1;两相电流差接线时,取


—继电器的返回系数,一般取0.85~0.9;

—电流互感器变比;

—最大负荷电流,一般取变压器的额定电流。

速段保护

式中
—电流继电器速断保护动作电流(A);

—保护装置的可靠系数,一般取1.2;

—接线系数,相电流接线时,一般取1;

—电流互感器变比;

—线路末端最大短路电流,即三相金属接地电流稳定值(A);

对于电力系统的末端供配电电力变压器的速断保护,一般取
为电力变压器一次额定电流的2~3倍。

一、高压侧

过电流保护的整定计算


=2.5A ,动作时间t 为0.5S。

速断保护的整定计算


=4A ,动作时间t 为0S。

速断保护动作电流整定为4A,动作时限为0S。

低压侧

过流保护


=5.5A ,动作时间t 为0.5S。

电压闭锁整定值取75V。

速断保护


=11A ,动作时间t 为0S。

速断保护动作电流整定为11A,动作时限为0S。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答