过电流整定值怎么算
10kv过流保护
整定值计算
答:
10kv过流保护
整定值计算
为Idzj=Kjx*Kk*Igh/(Kh*Ki=12.36A),取12.5A动作时限的确定:与母联过流保护配合。对于输电线路,由于其比较规范,一般无T接负荷,至多有一、二个集中负荷的T接点。因此,利用规范的保护整定计算方法,各种情况均可一一计算,一般均可满足要求。对于配电线路,由于以上所...
过流保护
整定值怎么算
?
答:
可以根据过流保护公式:I=(K·Kast/Kr)Lmax来进行整定和计算
。式中 K——可靠系数,一般取1.15~1.25;Kast——自启动系数,一般大于1;Kr——电流继电器的返回系数,一般取0.85~0.95。Kr越小,过流保护的启动值就越大,其灵敏性就越差,这就是为什么要求过电流继电器具有较高的返回系数的...
过流一段保护
电流整定值
的确定?
答:
电流
保护公式
整定
Idzj=Kjx*Kk*Igh/(Kh*Ki)=12.36A,取12.5A动作时限的确定:与母联过流保护配合。定时限一次动作电流500A,为母联反时限动作电流2.4倍,定时限动作时限要比反时限此倍数下的动作时间大0.7S,查反时限曲线2.4倍时t=8.8S,所以定时限动作时限为9.5S。选DL-11/20型与DS时间...
线路的过流值一般
如何整定
?
答:
线路的过流值的整定:10kV线路过流定值的计算:过流保护的动作电流的整定值=(可靠系数/继电器返回系数)* 最大负荷电流
;一般情况,可靠系数取1.15~1.25;继电器返回系数取0.85~0.9;过流保护的动作时间,必须能躲过下一级速断保护时间,动作时间整定值为0.35~0.7秒,一般情况取0.5秒。
过流
整定值怎么计算
?例如 开关下面的负荷 有一个电机 额定
电流
100A 还 ...
答:
一个开关带俩个设备没法
整定
的,如果俩负载一样的话就是俩个和的8-10倍额定
电流
,不一样的话原则按小的整定
如何计算过电流
保护
定值
答:
过电流
保护的
计算
涉及多个参数和公式。首先,可以使用过流保护公式 I = (K × Kast / Kr) × Lmax 进行
整定
。在这个公式中,K 代表可靠系数,通常取值在1.15到1.25之间;Kast 是自启动系数,一般大于1;而Kr是电流继电器的返回系数,通常取值在0.85到0.95之间。Kr的值越小,启动值越大,灵敏...
高压开关柜,速断、过流的
定值如何计算
答:
最后
整定
刻度1.2Ie/互感器
电流
比倍数,例如75/5=15,倍数是15 I速断=(3-5)I过流 最后整定刻度是 I过流*3/互感器电流比倍数 过压整定Udz=1.5Ue Ue:系统额定电压,如10KV,最后整定刻度是 Udz/电压互感器二次侧电压100V 还有时间整定,你采纳我上面的意见后再说吧,其实很简单 ...
整定值怎么计算
答:
在控制系统中有
过电流
继电器,我们把过电流继电器调整为100A动作,当电流达到100A时过电流继电器动作,切断电源,或发出信号。这个100A即为过电流继电器的
整定值
。另一种情况,如某一电动机,速度是自动控制的,我们把速度控制装置设置为1000转/分,那么这个1000转/分就是电动机速度的整定值。
整定电流如何计算
公式
答:
问题一:
电流整定值怎么计算
具体计算方法 电流整定值计算:过载电流设定:单一负载考虑为1.2倍额定电流,多个负载计龚为最大负载电流的1.2倍加上其他负载的电流数,为设定过载电流。启动电流设定:直接启动为额定电流4-7倍,软启动设定为2-.5-3.5倍。电流设定也要看负载类型一般重要负载要求长期...
...的电机额定电流32.2A设保护时过流一段二段
电流整定值怎么计算
...
答:
它的
计算
公式I=U/R,I为
电流
、U为电压、R为电阻!另一个计算公式是:I=P/U,P为电功率!