变压器过电流保护整定值如何计算
变压器过
流
保护
的动作
值如何整定
?
答:
变压器过
流
保护
按躲过变压器可能出现的最大负荷
电流整定
。Idz=Kk/Kf×Ifhmax。其中;Kk---可靠系数,一般为1.2~1.3,Kf---返回系数,0.85,Ifhmax---最大负荷电流。
变压器电流
速断保护按躲过变压器低压母线最大短路电流整定。Idz=Kk×Idmax。其中Kk---可靠系数1.2~1.3, Idmax---低压母...
过电流整定值计算
方法
答:
—线路末端最大短路电流,即三相金属接地电流稳定值(A);对于电力系统的末端供配电电力
变压器
的速断保护,一般取 为电力变压器一次额定电流的2~3倍。一、高压侧
过电流保护
的
整定计算
取 =2.5A ,动作时间t 为0.5S。速断保护的整定计算 取 =4A ,动作时间t 为0S。速断保护动作电流整定为4A...
变压器过
流一段
保护定值
是多少?
答:
电流保护公式整定Idzj=Kjx*Kk*Igh/(Kh*Ki)=12.36A
,取12.5A动作时限的确定:与母联过流保护配合。定时限一次动作电流500A,为母联反时限动作电流2.4倍,定时限动作时限要比反时限此倍数下的动作时间大0.7S,查反时限曲线2.4倍时t=8.8S,所以定时限动作时限为9.5S。选DL-11/20型与DS时间...
变压器
的过流
保护
是
怎样整定
的?
答:
变压器的过电流保护,起保护动作电流值按下面的公式计算:其中,
Kk为可靠系数,一般去1.2~1.3;Kf未返回系数,一般取0.85
,所以:K=1.2/0.85≈1.4。Ifhmax为变压器最大负荷电流,一般取变压器高压侧额定电流:Ie=800/(√3×10×0.85)=54.34(A)。其中,Ue=10kV,cosφ=0.85。因此:I...
变压器过
负荷
保护整定值
答:
整定值=K*(变压器额定电流*过负荷倍数)
。其中,K是一个常数,通常取值为1.0~1.5,具体取值需要根据实际情况进行计算和调整。过负荷倍数可以根据实际情况进行选择,例如可选择1.2倍、1.5倍或2倍等。此外,整定值还需要根据变压器的温升和负载损耗进行适当的调整,以确保变压器的安全运行。
知道了
变压器
低压侧的变比,容量,请问
怎么算整定值
?
答:
变压器
速断
保护整定值
:一、躲过变压器二次侧母线上故障时流过的最大短路
电流
,按实际情况取系数为1.2~1.3倍的最大短路电流;二、躲过变压器空载合闸时的励磁涌流,一般取3~5~倍保护安装侧的额定电流。过流保护与上述一致。
变电所
保护定值如何设定
,
计算
。
答:
变压器过
流
保护
动作
电流
按躲过变压器的最大负荷电流ITmax来整定,
整定计算
公式为Iop=(KwKrel/KreKiITmax 式中:Kw为保护装置的接线系数,两相2继电器接线系数为1,两相1继电器接线系数为へ3;Krel为保护装置的可靠系数(一般取1.2~1.25);Kre为继电器返回系数(一般取0.85);Ki为电流互感器变比;ITmax为...
过流
保护整定计算
公式是
怎样
的?
答:
可以根据过流
保护
公式:I=(K·Kast/Kr)Lmax来进行
整定
和
计算
。式中 K——可靠系数,一般取1.15~1.25;Kast——自启动系键闭老数,一般大于1;Kr——电流继电器的返回系数,一般取0.85~0.95。Kr越小,过流保护的启动值就越大,其灵敏性就越差,这就是为什么要求
过电流
继电器具有较高的...
电力系统中
变压器
、电机的
保护定值
(如比率差动、瞬时过流、反时限过流...
答:
厂用电系统继电
保护整定计算
一、高压电动机电动机类别容量(KW)额定电流(A)额定电压(KV)相CT变比零序CT变比启动倍数启动时间(S)二次额定电流(A)I11000107102001007253.55 1.1、电动机额定电流 取:3.55A1.2、速断
过电流保护
(1)、速断电流高定值速断保护的动作电流应躲过电动机的起动电流。Idz.g=Kk×Kjx×Kq...
630
变压器
的
定值
,就是速断,过流咋算
答:
变压器过
流
保护
按躲过变压器可能出现的最大负荷
电流整定
。Idz=Kk/Kf×Ifhmax。其中;Kk---可靠系数,一般为1.2~1.3,Kf---返回系数,0.85,Ifhmax---最大负荷电流。
变压器电流
速断保护按躲过变压器低压母线最大短路电流整定。Idz=Kk×Idmax。其中Kk---可靠系数1.2~1.3, Id...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
变压器过电流保护整定计算
变压器过电流保护整定原则
变压器过电流保护定值
变压器电流速断保护整定
变压器过电流保护是按躲过
10kv变压器过电流整定值
变压器保护整定计算
变压器过流保护时间整定
1250变压器二段保护电流定值