答:
――2、三相电动机的热继电器
整定值
,一般为额定
电流的
1.1 倍,启动频繁的,可以设定为额定电流的 1.2 倍。为了准确调节,应该以电动机铭牌上的额定电流为准,进行调节。问题三:整定
电流计算
因是真空开关,过载整定按负荷的额定电流计算:只要大于或等于5功×1.2=60A即可,1.2是计算额定电流的...
变压器高压侧
整定电流计算
答:
1、快速估算法 变压器容量/100,取整数倍,然后*5.5=高压侧电流值,如果要是*144,就是低压侧电流值
!比如说1000KVA的变压器,/100取整数倍后是10,那么高压侧电流就是10*5.5=55A,低压侧电流就是10*144=1440A 2、线性系数法 记住一个常用容量的变压器高低压侧电流值,其它容量的可以进行线性推...
整定值
快速
计算
公式
答:
计算公式为:IDZ=KKIE
。公式中KK为可靠系数,KK=3~5;IE为电容器组额定电流。继电保护要达到消灭事故,保证电力系统安全稳定运行的目的,需要做多方面的工作。其中包括设计、安装、整定、调试,以及运行维护等一系列环节;整定计算是其中的一部分工作,而且是极重要的一部分工作。整定计算是对具体的...
电流
速断保护
整定值计算
?
答:
电流保护公式整定Idzj=Kjx*Kk*Igh/(Kh*Ki)=12.36A
,取12.5A动作时限的确定:与母联过流保护配合。定时限一次动作电流500A,为母联反时限动作电流2.4倍,定时限动作时限要比反时限此倍数下的动作时间大0.7S,查反时限曲线2.4倍时t=8.8S,所以定时限动作时限为9.5S。选DL-11/20型与DS时间...
10kv过流保护
整定值计算
答:
1、按躲过线路上配电变压器二次侧最大短路
电流整定
。实际
计算
时,可按距保护安装处较近的线路最大变压器低压侧故障整定。Idzl=Kk×Id2max式中 Idzl-速断一次值 Kk-可靠系数,取1.5 Id2max-线路上最大配变二次侧最大短路电流 2、当保护安装处变电所主变过流保护为一般过流保护时(复合电压...
怎样
计算整定值
?
答:
整定值计算
公式为:IDZ=KKIE。整定值也叫
设定值
,就是在自动控制系统里,当某一物理量,达到某一数值时,将发生某一动作。中文名称:整定值英文名称:setting value定义:经过整定计算和试验,所得出保护装置(或继电器)完成预定保护功能所需的动作参数(动作值、动作时间等)规定值。应用学科:电力...
继电器的
电流整定值
如何
计算
?
答:
过流保护公式:I=(K·Kast/Kr)Lmax来进行整定和
计算
。电网中发生相间短路故障或者非正常负载增加,绝缘等级下降等情况下,电流会突然增大,电压突然下降,过流保护就是按线路选择性的要求,
整定电流
继电器的动作
电流的
。当线路中故障电流达到电流继电器的动作值时。电流继电器动作按保护装置选择性的要求,...
10kv线路过
电流
保护的
整定值计算
公式是什么?
答:
可以根据过流保护公式:I=(K·Kast/Kr)Lmax来进行
整定
和
计算
。式中 K——可靠系数,一般取1.15~1.25;Kast——自启动系键闭老数,一般大于1;Kr——
电流
继电器的返回系数,一般取0.85~0.95。Kr越小,过流保护的启动值就越大,其灵敏性就越差,这就是为什么要求过电流继电器具有较高的...
电流
保护和电流、电压联锁保护的
整定值计算
方法,有什么不同?_百度知 ...
答:
电流
联锁保护的
整定值计算
方法需要考虑多个保护装置之间的整定值关系,一般需要进行协调计算。电压联锁保护的整定值计算方法需要考虑电压的稳定性和保护装置的额定电压等因素。一般情况下,电压联锁保护的整定值计算需要根据电路的额定电压、保护装置的额定电压和整定系数等因素进行计算,以确保保护装置能够有效...
煤矿变压器
整定电流
怎么
计算
?
答:
1.1低压供电整定计算的原则 低压供电系统过流保护的整定工作基本按《煤矿井下低压电网短路保护装置的整定细则》的规定进行计算,并须确保满足要求。1.1.1低压馈电开关过流保护装置的
电流整定值计算
IZ=IQe+Kx∑Ie[1]式中:IZ-过流保护装置的电流整定值;IQe-容量最大的电动机的额定起动电流;Kx-...