答:
可以根据过流保护公式:I=(K·Kast/Kr)Lmax来进行整定和计算
。式中 K——可靠系数,一般取1.15~1.25;Kast——自启动系键闭老数,一般大于1;Kr——电流继电器的返回系数,一般取0.85~0.95。Kr越小,过流保护的启动值就越大,其灵敏性就越差,这就是为什么要求过电流继电器具有较高的返...
过电流
整定值计算
方法
答:
=2.5A ,动作时间t 为0.5S。速断保护的整定
计算
取 =4A ,动作时间t 为0S。速断保护动作电流整定为4A,动作时限为0S。低压侧
过流保护
取 =5.5A ,动作时间t 为0.5S。电压闭锁
整定值
取75V。速断保护 取 =11A ,动作时间t 为0S。速断保护动作电流整定为11A,动作时限为0S。
过流保护
的
计算
公式
答:
过流保护公式:I=(K·Kast/Kr)Lmax来进行整定和计算
。电网中发生相间短路故障或者非正常负载增加,绝缘等级下降等情况下,电流会突然增大,电压突然下降,过流保护就是按线路选择性的要求,整定电流继电器的动作电流的。当线路中故障电流达到电流继电器的动作值时。电流继电器动作按保护装置选择性的要求,...
1140
整定值
快速
计算
公式
答:
整定值=(保护后一段定值/Kcon)-(保护后二段定值/Kcon)+1
。1140整定值快速计算公式用于快速计算1140V系统中的过流保护整定值。Kcon是一个常数取值为1.5或2,根据不同的保护配置和系统要求而定。这个公式将保护后一段定值与保护后二段定值进行比较,并加上1得到整定值。
变压器
过流保护
的动作值如何
整定
?
答:
变压器
过流保护
按躲过变压器可能出现的最大负荷电流
整定
。Idz=Kk/Kf×Ifhmax。其中;Kk---可靠系数,一般为1.2~1.3,Kf---返回系数,0.85,Ifhmax---最大负荷电流。变压器电流速断保护按躲过变压器低压母线最大短路电流整定。Idz=Kk×Idmax。其中Kk---可靠系数1.2~1.3, Idmax---低压...
10kv
过流保护整定值计算
答:
10kv
过流保护整定值计算
为Idzj=Kjx*Kk*Igh/(Kh*Ki=12.36A),取12.5A动作时限的确定:与母联过流保护配合。对于输电线路,由于其比较规范,一般无T接负荷,至多有一、二个集中负荷的T接点。因此,利用规范的保护整定计算方法,各种情况均可一一计算,一般均可满足要求。对于配电线路,由于以上所...
线路
过流
速断
保护定值
如何
计算
的?
答:
电流保护公式
整定
Idzj=Kjx*Kk*Igh/(Kh*Ki)=12.36A,取12.5A动作时限的确定:与母联
过流保护
配合。定时限一次动作电流500A,为母联反时限动作电流2.4倍,定时限动作时限要比反时限此倍数下的动作时间大0.7S,查反时限曲线2.4倍时t=8.8S,所以定时限动作时限为9.5S。选DL-11/20型与DS时间...
高压异步电动机定时限
过流保护
如何
整定计算
?
答:
定时限
过流保护
的
整定计算
原则是:动作电流按躲过电动机的最大启动电流整定,并应考虑电动机在运行中可能出现的最大负荷电流,即 Iop=(KKbIq)/(Kr)其中:Iq:为电动机启动电流;K:为可靠系数,可取1.2~1.3;Kb:为考虑负荷电流增加的系数,可取1~1.3;Kr:为电流互感器的变比。延时T的...
如何
计算
过电流
保护定值
答:
过电流保护的
计算
涉及多个参数和公式。首先,可以使用
过流保护
公式 I = (K × Kast / Kr) × Lmax 进行
整定
。在这个公式中,K 代表可靠系数,通常取值在1.15到1.25之间;Kast 是自启动系数,一般大于1;而Kr是电流继电器的返回系数,通常取值在0.85到0.95之间。Kr的值越小,启动值越大,灵敏...
线路的
过流值
一般如何
整定
?
答:
线路的过流值的整定:10kV线路过流定值的
计算
:
过流保护
的动作电流的
整定值
=(可靠系数/继电器返回系数)* 最大负荷电流;一般情况,可靠系数取1.15~1.25;继电器返回系数取0.85~0.9;过流保护的动作时间,必须能躲过下一级速断保护时间,动作时间整定值为0.35~0.7秒,一般情况取0.5秒。