55问答网
所有问题
怎么测试风管漏风量
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-11-28
需要专业的漏风仪,可以用来测试风管的漏风量
具体的计算方法,要求,参照通《风与空调工程施工质量验收规范 GB50243-2002》第72~77页
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/FeQ8IQ8LI.html
相似回答
风管
系统漏光检测及
漏风量测试
方法的测试方式
答:
1,
漏光检测法:检测应采用有一定强度的安全光源
,手持移动光源不低于100W带保护罩的低压照明灯,或其他低压光源。系统风管漏光检测时,
光源可置于风管内侧或外侧
,但其相对侧应为暗黑环境,检测光源应沿着被检测接口部位与接缝做缓慢移动,在另一侧进行观察,当发现有光线射出,则说明查到明显漏光处,并应...
风管漏风量
检测规范要求
答:
检测方法:通常使用压力差法进行漏风量检测
。该方法通过在风管两侧分别施加正压和负压,测量压力差来计算漏风量。检测压力:
通常使用25帕(Pa)的正压和负压进行检测
。这是一种常见的标准压力,可确保检测结果的准确性和可比性。检测点密度:根据具体要求,风管漏风量检测可能需要在风管系统的各个关键位置进...
风管怎么
进行
漏风
检查?
答:
在规范中,对风管漏风量有封顶限制,漏风试验分2个步骤进行,
第一准备:将连接风口的支管取下,并将开口处密封.
第二实验:利用风机向风管内鼓风,使风管内静压上升到700pa并保持,此时进风量则等于漏风量。
风管漏风量
检测规范要求
答:
1.
低压系统风管的严密性检验,应采用抽检,抽检率为5%,且不得少于1个系统,在加工工艺得到保证的前提下,采用漏光法检测
。2. 中压系统风管的严密性检验,应在漏光法检测合格后,对系统漏风量进行抽检,抽检率为20%,且不得少于1个系统。3. 高压系统风管的严密性检验,应全数进行漏风量测试,...
新国标废除风管漏光检测,现场
风管漏风量怎么测
??
答:
电源电压:220V b) 漏风量检测与漏风量测试工作原理:测试时,启动风机,向
测试风管
注入风量,通过变频调速装置,使风管压力控制在所需测试压力范围内并保持衡定,此时依据风机进口流量
测试管
的压力,查流量表得风机进口风量,即为被
测风管
在该压力时的
风管漏风量
。二、漏风量测试仪器和检测工具 倾斜微...
大家正在搜
使用中风管漏风量测试怎么做
风管漏风量测试仪怎么用
风管漏风实测漏风量如何计算
怎么测量风管通风量
风管漏风量测试仪
风管实际漏风量怎么算
风管漏风量测试仪租赁
小型国标风管漏风量测试仪
风管漏风量检测
相关问题
漏风量测试的抽检率应符合哪些要求
通风与空调系统风管(设备)漏风量测试记录允许漏风量怎么计算允...
漏风量检测有必要吗?通常怎么测?
风管严密性漏光法检测和漏风量测试两个记录都要做吗还是就做一个...
空调系统检测漏风量如何检测?
风管的漏光法检测是什么意思 漏风量是怎样测试的
风管检测:请问哪里可以检测风管的漏风量及承压性能?