推荐答案 推荐于2017-12-15
在规范中,对风管漏风量有封顶限制,漏风试验分2个步骤进行,第一准备:将连接风口的支管取下,并将开口处密封. 第二实验:利用风机向风管内鼓风,使风管内静压上升到700pa并保持,此时进风量则等于漏风量。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/ILRLIG444QeGQeF44c.html
相似回答
车里
漏风怎么检测
答:
【太平洋汽车网】
对于风管系统严密性检验的方法有两种:低压系统的风管在制作、安装工艺得到保证的前提下,可采用漏光法检验
;中、高压系统风管应采用漏风量测试方法。漏风量测试装置应符合现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243规定。中文名风管系统漏光检测及漏风量测试方法应用风管系统安装...
无尘车间净化工程的
风管漏风检测
要求是什么?
答:
检测方法:通常使用烟雾法或压差法来检测风管漏风
。烟雾法是通过向风管内喷洒烟雾来检测漏风情况;压差法是通过在风管两端测量压力差来判断风管是否漏风。检测工具:烟雾法需要使用烟雾机和烟雾剂,压差法需要使用压力计和差压计等检测工具。检测标准:风管漏风检测的标准通常根据不同的行业和应用领域而有...
风管漏风
量
检测
规范要求
答:
1.
低压系统风管的严密性检验,应采用抽检,抽检率为5%,且不得少于1个系统,在加工工艺得到保证的前提下,采用漏光法检测
。2. 中压系统风管的严密性检验,应在漏光法检测合格后,对系统漏风量进行抽检,抽检率为20%,且不得少于1个系统。3. 高压系统风管的严密性检验,应全数进行漏风量测试,系...
风管漏风
量
检测
规范要求
答:
检测方法:通常使用压力差法进行漏风量检测
。该方法通过在风管两侧分别施加正压和负压,测量压力差来计算漏风量。检测压力:通常使用25帕(Pa)的正压和负压进行检测。这是一种常见的标准压力,可确保检测结果的准确性和可比性。检测点密度:根据具体要求,风管漏风量检测可能需要在风管系统的各个关键位置...
风管
系统漏光
检测
及
漏风
量测试方法的测试方式
答:
1,漏光
检测
法:检测应采用有一定强度的安全光源,手持移动光源不低于100W带保护罩的低压照明灯,或其他低压光源。系统
风管
漏光检测时,光源可置于风管内侧或外侧,但其相对侧应为暗黑环境,检测光源应沿着被检测接口部位与接缝做缓慢移动,在另一侧
进行
观察,当发现有光线射出,则说明查到明显漏光处,并应...