新国标废除风管漏光检测,现场风管漏风量怎么测??

如题所述

漏风量检测步骤及注意要点

一、 漏风量检测与漏风量测试设备

风管漏风测试仪,以Q89风管漏风测试仪为例做测试说明。

a) 漏风量检测与漏风量测试设备主要性能参数

漏风量测试范围:3~89L/S

测漏压力:0~2000Pa

电机转速:0~10080rpm内无级调速

电机功率:750W

电源电压:220V

b) 漏风量检测与漏风量测试工作原理:测试时,启动风机,向测试风管注入风量,通过变频调速装置,使风管压力控制在所需测试压力范围内并保持衡定,此时依据风机进口流量测试管的压力,查流量表得风机进口风量,即为被测风管在该压力时的风管漏风量。

二、漏风量测试仪器和检测工具

倾斜微压计——用于测定进口流量测试管的压力;

U型压力计——用于测定风管(试验)压力;

钢卷尺——用于测量风管的表面积;

手电钻——用于在测试风管上开测压孔和进气孔;

电源拖板——AC220V,提供电源给风管漏风量测试装置及手电钻;

玻璃胶枪、玻璃胶——用于风管与测压孔和进气孔接口处的密封及风管两端封板的漏气孔的封堵。

三、漏风量检测与漏风量测试步骤

1、 确定测试压力

依据图纸、规范要求,确定测试风管(段)和测试压力,结合现场环境编制检测方案。

2、 封口

对被测试风管系统的所有开口用钢板进行封闭处理,并在封闭接缝处涂密封胶,确保封口质量。

3、 测压孔和进气管接口

在测试风管选择测压孔(φ6mm)和进气管(φ50mm)接口的适当位置开孔,其孔洞尺寸应与Q89漏风量测试仪的接口配合。

4、表面积测量

用钢卷尺测量对被测试风管的表面积进行测量。

5、 接管

(1)φ6mm软管将U型压力计通气口与测试风管上的测压孔连接;

(2)用φ50mm软管将Q89漏风量测试仪的出风口与测试风管进气管接口连接;

(3)用φ6mm软管将倾斜式微压计与Q89漏风量测试仪的进口流量测试管测量口连接。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答