55问答网
所有问题
风管的漏光法检测是什么意思 漏风量是怎样测试的
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2012-06-30
不漏光说明就不漏风,漏风量是由空调检测所测试的,百分之99的施工单位做不了。
相似回答
车里
漏风怎么检测
答:
中文名风管系统漏光检测及
漏风量测试
方法应用风管系统安装严密性领域工业生产标准GB50243。方法简介一、
漏光检测法
:检测应采用有一定强度的安全光源,手持移动光源不低于100W带保护罩的低压照明灯,或其他低压光源。系统
风管漏光检测
时,光源可置于风管内侧或外侧,但其相对侧应为暗黑环境,检测光源应沿着被...
风管
系统
漏光检测
及
漏风量测试
方法的测试方式
答:
1,漏光检测法:检测应采用有一定强度的安全光源,
手持移动光源不低于100W带保护罩的低压照明灯,或其他低压光源
。系统风管漏光检测时,光源可置于风管内侧或外侧,但其相对侧应为暗黑环境,检测光源应沿着被检测接口部位与接缝做缓慢移动,在另一侧进行观察,当发现有光线射出,则说明查到明显漏光处,并应...
新国标废除
风管漏光检测
,现场
风管漏风量怎么测
??
答:
测漏压力:0~2000Pa 电机转速:0~10080rpm内无级调速 电机功率:750W 电源电压:220V b)
漏风量检测
与
漏风量测试
工作原理:测试时,启动风机,向
测试风管
注入风量,通过变频调速装置,使风管压力控制在所需测试压力范围内并保持衡定,此时依据风机进口流量
测试管的
压力,查流量表得风机进口风量,即为...
风管漏风量检测
规范要求
答:
2. 中压系统风管的严密性检验,
应在漏光法检测合格后,对系统漏风量进行抽检,抽检率为20%,且不得少于1个系统
。3. 高压系统风管的严密性检验,应全数进行漏风量测试,系统风管的严密性测试的被抽查系统全数合格,则视为通过,如有不合格应加倍抽检,直至全数合格。根据搜索结果,目前市面上的风...
空调
风管
最大
漏光
点数是多少?哪条规范规定的?
答:
国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243规定。空调风管最大漏光点数为每100米16个。空调净化系统
风管漏光检测
应用于风管系统安装严密性(即
漏风量
)
测试
方法。对于风管系统严密性检验的方法有两种:低压系统的风管在制作、安装工艺得到保证的前提下,可采用
漏光法检验
。
大家正在搜
使用中风管漏风量测试怎么做
风管漏风量测试仪怎么用
风管漏风量的计算式怎么理解
矩形风管怎样计算它的漏风量
怎么测量风管通风量
风管实际漏风量怎么算
风管漏风量检测
风管漏风量检测方案
风管漏风量检测规范要求
相关问题
一般风管是做漏光检测还是漏风检测
一般风管是做漏光检测还是漏风检测
防排烟风管要做漏风试验吗
对中压风管系统的严密性检验应( )。
对高压风管系统的严密性检验应( )。
风管漏光,漏风试验 该不该套子目
新国标废除风管漏光检测,现场风管漏风量怎么测??
对风管严密性试验可用漏光法检测的条件是什么