55问答网
所有问题
总功率150KW的用电设备,需配置多大截面积的三相五线铝芯电缆?长度300米以内
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-01-22
如果你11千瓦以上设备比较多,而且以后可能会加设备建议2根3*150+1
如果你11千瓦以下设备比较多,而且以后不太可能会加设备建议2根3*95+1
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/FIRFRFRcG.html
其他回答
第1个回答 2011-01-25
三相线的话你可以按照1平方1.5千瓦计算150000/1.5
第2个回答 2011-01-22
180平方,
相似回答
总功率
110
KW的用电设备,需配置多大截面积的三相五线
铜
芯电缆?长度
400...
答:
120的
最大
功率150KW,
应该选用
多大的铝芯
线
,多大的
空开离变压器50M
,采用三相
...
答:
150kw
额定电流I=P/1.732UcosΦ=150/1.732/0.38/0.8=150/0.53=283安 相线用120平方毫米的,零线用70或50平方毫米的,地线用16平方毫米的,空开用400A的。选择导线的三个原则:1)近距离和小负荷按发热条件选择导线截面(安全载流量),用导线的发热条件控制电流
,截面积
越小,散热越好,单位...
三相五线
制的国标
电缆的电缆
可以带
多大的功率设备?
答:
用负荷开关直接起动的电动机容量最大不应超过10kW,一般以4.5kW以下为宜,且开启式负荷开关(胶盖瓷底隔离开关)一般用于5.5kW及以下的小容量电动机作不频繁的直接起动;封闭式负荷开关(铁壳开关)一般用于10kW以下的电动机作不频繁的直接起动。两者均需有熔体作短路保护,还有电动机功率不大于供电变压器容量的30%。总之,切...
单相用电170千瓦
,三相用电
30千瓦,距离200米左右埋地,用
三相五线
...
答:
240平方铝线
50
kw的
220v空调
用电,
用
多大的三相五线电缆,
16平方
铝芯
线应该可以吗?
答:
可以直接选用35平方的五
芯电缆,
25,而且费用够的话就选用50平方的五
芯电缆总功率
50KW,如果你觉得不保险,铜线 升级算,埋地打9折,3相均衡分布的话,额定电流按照1KW两A计算为100A,按照电工口诀. 希望能够帮到你,35 四三界,