300KW总功率的三相五线配电系统中,需要多大的铜线及多大的开关比较合适?

这些数据双是怎么算出来的,谢谢了。

300KW总功率的三相五线配电系统中,需要300平方的铜线及800A的开关比较合适。

根据功率公式P=1.732UIcosφ有:

I=P/(1.732Ucosφ)=300/(1.732X0.38X0.85)=537A(按三相市电计算,功率因数取0.85)

查下面电缆载流量表,可选300平方单芯铜电缆,距离较短时选240平方单芯铜电缆。开关可选800A。

3根相线加一根地线一根零线。一般用途最广的低压输电方式是三相四线制,采用三根相线加零线供电,零线由变压器中性点引出并接地,电压为380/220V,取任意一根相线加零线构成220V供电线路供一般家庭用,三根相线间电压为380V,一般供电机使用。

扩展资料:

功的数量一定,时间越短,功率值就越大。求功率的公式为功率=功/时间。功率表征作功快慢程度的物理量。故功率等于作用力与物体受力点速度的标量积

零线和地线的根本差别在于一个构成工作回路,一个起保护作用叫做保护接地,一个回电网,一个回大地,在电子电路中这两个概念是要区别开来的。

真有效值/直流转换检测功率法的最大优点是测量结果与被测信号的波形无关,这就是“真正有效值”的含义。因此,它能准确测量任意波形的真有效值功率。测量真有效值功率的第一种方法是采用单片真有效值/直流转换器,首先测量出真有效值电压电平,然后转换成其真有效值功率电平。

参考资料来源:百度百科--三相五线

参考资料来源:百度百科--功率

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-06

  300KW总功率的三相五线配电系统中,需要300平方的铜线及800A的开关比较合适。

  根据功率公式P=1.732UIcosφ有:

  I=P/(1.732Ucosφ)

  =300/(1.732X0.38X0.85)

  =537A(按三相市电计算,功率因数取0.85)

  查下面电缆载流量表,可选300平方单芯铜电缆,距离较短时选240平方单芯铜电缆。开关可选800A。

第2个回答  推荐于2017-09-24
首先根据公式P=1.732*U*I*0.85(功率因数)及算出电流,则i约等于508A。根据电工手册查表得,敷设在空气中的YJV聚乙烯电缆必须用240MM2的铜芯线,空气开关建议选择DZ20Y-630/3P630A的。本回答被提问者采纳
第3个回答  2012-04-24
300KW总功率的额定电流是600A 左右,开关的选择原则是额定电流的2倍,所以就应该选取1000或者1200A的开关。安全截流量在600A左右的必须是240平方以上的铜线。
第4个回答  2012-04-23
大概600A电流
配150平方的铜线
630的空开
相似回答