单相用电170千瓦,三相用电30千瓦,距离200米左右埋地,用三相五线电缆配电。需多少平方的电缆
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2013-10-05
240平方铝线
追问
为什么啊
追答
因为算出来的
追问
可以把算的写写吗 谢谢
第2个回答 2013-10-05
共200千瓦电流约400A,建议用3*240+1*120+1*95平方的铜电缆。
追问
谢谢
第3个回答 2013-10-06
200功率同时开不
相似回答
请问电力
170千瓦
需要多大线径
电缆
呢?
答:
理论上说170千瓦需要配备185平方电缆
考虑实际情况采用120平方电缆算170千瓦同时使用也能勉强带动能长时间运行 拖动选线一般不考虑长度,因为电源和动力的距离都很近,不会超过1公里;环境温度只考虑线路敷设方式,线路敷设方式只考虑穿管和架空两种形式;拖动选线主要考虑的是动力所需要的电流大小。一般计算电...
总功率
170千瓦,距离
变压器
200米,
需要
多少
平方
电缆,
铜线铝线均可_百度...
答:
70平方
铜缆就多用了
170千瓦
的设备配
多少
平方的
电缆
答:
170kW的电气设备应该用
50平方的电缆双拼比较合适
。
请问
170千瓦
电器需要多大的
电缆
?
答:
计算线径需要根据满载的情况来选择,也就是说总功率为
170
KW,计算电流约为288A。根据导线安全载流量表查询得需要用150mm2的铜力缆。线槽铺设的线路,用150平方铜芯
电缆,
架空架设的,可用120平方铜芯电缆。这里指的是距离在
200米
以下的情况下
使用,距离
远的,要通过计算才可确定。超过120KW的电机电路,...
170千瓦
电器需要多大的
电缆
?
答:
