最大功率150KW,应该选用多大的铝芯线,多大的空开离变压器50M,采用三相五线制

如题所述

150kw 额定电流I=P/1.732UcosΦ=150/1.732/0.38/0.8=150/0.53=283安
相线用120平方毫米的,零线用70或50平方毫米的,地线用16平方毫米的,空开用400A的。

选择导线的三个原则:
1)近距离和小负荷按发热条件选择导线截面(安全载流量),用导线的发热条件控制电流,截面积越小,散热越好,单位面积内通过的电流越大。
2)远距离和中等负荷在安全载流量的基础上,按电压损失条件选择导线截面,远距离和中负荷仅仅不发热是不够的,还要考虑电压损失,要保证到负荷点的电压在合格范围,电器设备才能正常工作。
3)大负荷在安全载流量和电压降合格的基础上,按经济电流密度选择,就是还要考虑电能损失,电能损失和资金投入要在最合理范围。

导线的安全载流量?
为了保证导线长时间连续运行所允许的电流密度称安全载流量。
一般规定是:铜线选5~8A/mm2;铝线选3~5A/mm2。
安全载流量还要根据导线的芯线使用环境的极限温度、冷却条件、敷设条件等综合因素决定。
一般情况下,距离短、截面积小、散热好、气温低等,导线的导电能力强些,安全载流选上限;
距离长、截面积大、散热不好、气温高、自然环境差等,导线的导电能力弱些,安全载流选下限;
如导电能力,裸导线强于绝缘线,架空线强于电缆,埋于地下的电缆强于敷设在地面的电缆等等。追问

你好!非常感谢你的回答,我公司选用的是150平方毫米的铝芯线三条.两条70平方毫米的铝芯线.选用的空开为315A(因为考虑到是铝芯线就选用了较小一点的空开为了增加安全系数)采用桥架敷设 ,最大功率(满负荷的时候)150KW请问符合标准吗?

追答

公司选用的150平方毫米的铝芯线三条.两条70平方毫米的铝芯线.是偏大肯定是没有问题的,用起来肯定没有问题,选用空开为315A有点偏小,只要温度不高不跳闸也是可以正常使用的。

我建议用400A,是从经常满负荷来考虑的,空开有三个作用,一是起停接通隔离作用,二是超负荷跳闸保护作用,三是短路跳闸保护作用,150KW满负荷,当电压偏低时,电流有可能达到或超过315A引起跳闸,如果用400A,任何正常负荷和正常电流都不会到400A,非要超负荷或短路才有可能到400A引起跳闸。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-06-17
要是不考虑启动电流5*100就够用了,有电机的考虑启动电流,加额定电流的2一3倍,开关不小与350安,要看是电感负荷,还是电阻负荷。铝线电流按每平方毫米约3安计算就行了。仅供掺考
相似回答